Primärtemperatur ausserhalb Einsatzgrenze

Hallo,

ich habe eine Vitocal 300g mit knapp 8KW Heizleistung. Seriennr. ist: 7509209801241116


Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen dass das Warmwasser nicht mehr richtig warm ist. Jetzt hab ich im Logbuch der Anlage eine Meldung gefunden "Primär/Sekundärtemperatur ausserhalb Einsatzgrenze". Die Sole zeigt mir 21 Grad an. Laut Datenblatt soll die Anlage bis 25 Grad können. Nach einem Neustart läuft die Primärpumpe an und geht kurz darauf wieder aus.
Gibt es eine Möglichkeit das umzustellen?

Heizstab ist aktuell keiner verbaut so das ich mom tatsächlich nur WW mit 31 Grad habe

mfg

2 ANTWORTEN 2

Hallo Coachi,

dein Fachbetrieb soll bitte einmal die Parametereinstellung 5015 prüfen. Diese befindet sich im Expertenbereich der Wärmepumpe. Dort soll er den Wert von 200 auf 250 anheben.

Viele Grüße °fl

Hallo,
schon passiert, dankeschön