Hallo,
Mir ist aufgefallen das meine Primärpumpe von der Frischwasserstation oft läuft wenn ich in den Keller gehe, mit über 35l/min. Obwohl gerade kein Warmwasser gezapft wird.
Blockierschutz, Zirkulation und Komfort ist deaktiviert.
Was könnte das sein?
Mir ist seit 2015 auch schon 2x der Wärmetauscher kaputt gegangen, liegt vieleicht daran das er ständig benutzt wird.
Ich habe es nun mal beobachtet, früh wenn die Solarthermie anläuft lief die FriWa Pumpe auch, aber nur mit 4l/min, abends lief sie mit über 40l/min.
Ist da irgend ein Sensor defekt, kann ich das an der Steuerung überprüfen?
Update:
Ich habe gestern mal die Abdeckung von der Vitotrans 353 entfernt. Und an allen Bauteilen und Sensoren mal gerüttelt und geklopft.
Dann ging die Pumpe auf 1l/min runter, dann nochmals überall drauf geklopft und siehe da sie ging aus.
Nun geht sie auch nur dann an wenn Warmwasser gezapft wird und auch mit der Litermenge die gerade entnommen wird.
Da scheint irgendein Sensor zu hängen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |