Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja, das ist eigentlich eine gute Anlage, aber es kann halt doch mal was kaputt gehen, nach meiner Erfahrung kommt dies bei Wärmepumpen öfter vor als bei Gasbrennwertkessel.
Die Außeneinheit hat Viessmann früher von Airwell zugekauft, daher die Verwirrung.
Wenn die Störung nur sporadisch auftritt, könnte es evtl. auch helfen die Kontake der Platine zu reinigen.
Gruß
Heizing
Hallo,
ja, das ist eigentlich eine gute Anlage, aber es kann halt doch mal was kaputt gehen, nach meiner Erfahrung kommt dies bei Wärmepumpen öfter vor als bei Gasbrennwertkessel.
Die Außeneinheit hat Viessmann früher von Airwell zugekauft, daher die Verwirrung.
Wenn die Störung nur sporadisch auftritt, könnte es evtl. auch helfen die Kontake der Platine zu reinigen.
Gruß
Heizing
Das ist die erste Generation der Vitocal 200-S Geräte. Die 2. (seit ca. 2 Jahren) ist 'Made in Germany'.
Aber Fehler 0A heist nicht unbedingt, das die Platine der Außeneinheit kaputt ist. Bei den Servicetechnikern herrsch meiner Meinung nach das Unding, bei Defekten immer erst mal eine Regelung zu tauschen. Klar. da verdient man gut dran. Meist behebt das auch das Problem. Aber nur, weil die neue Regelung auf Auslieferungszustand Steht und damit vermutlich nicht verkonfiguriert wurde.
Von daher, würde ein bild der Meldungsstatistik evtl. für den Anfang helfen und ist für dich erst mal Günstiger.
Hallo,
eine defekte Platine der Außeneinheit ist anscheinend ein heufigeres Problem von Viessmann.
(Luft/Luft Wärmepumpe 11KW)
Wir sind im Sommer 2016 eingezogen. Im Winter 2017 (29. Dez.) wurde das 1. mal die Platine der Außeneinheit getauscht. Der Grund dafür war, dass sich im Gehäuse Kondenswasser gebildet hat und es somit zu einen Kurzschluss gekommen ist.
Im Jänner 2019 das gleiche, Kondenswasser im Gehäuse der Platine --> Kurzschluss.
Ich hoffe das dieses Problem längerfristig gelöst wird als nur für ein Jahr.
Das ärgerliche daran ist, dass ich immer zu einer sehr ungünstigen Zeit (Winter) das Haus mit dem Heizstab heizen muss.
(1. mal 9 Tage --> Mehrkosten ca.180€ - )
(2. mal bisher 6 Tage 120€ wann der Defekt behoben ist kann noch nicht abgeschätzt werden)
Ich hoffe das dieses Problem dauerhaft gelöst wird.
BG Robert