abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Parameter für Kühlen 252-A

Hi,

 

angesichts der heißen Tage habe ich mich mit der Kühlfunktion unserer 252-A beschäftigt. Nun habe ich folgende Fragen:

 

Nach meiner Kenntnis wurde vom HB die Kühltempereratur für unseren HK-2 mit FBH früher über den Parameter 2406.1 geregelt (entsprechend Beschreibung One Base Parameter, Stand März 2022).
 
In den aktuellen One Base Parametern vom Juni 2024 gibt es nun zwei Parameter, die so beschrieben werden:
 
2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
Wirksamer fester Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kühlbetrieb über Heiz-/Kühlkreis 2.
  • Bei Anforderung über den Raumtemperatur-Sollwert erfolgt der Kühlbetrieb mit der hier eingestellten Vorlauftemperatur.
  • Hinweis: Falls der Kühlkreistyp im Inbetriebnahme-Assistenten neu eingestellt wird, wird zunächst der entsprechende, werkseitig eingestellte Vorlauftemperatur-Sollwert aus Parameter 2405.1 oder 2405.2 übernommen
  • Der Wert kann nicht niedriger als Wert in Parameter 2410.0 und nicht höher als Wert in Parameter 2410.1 eingestellt werden.
 
2406.1 Vorlauftemperatur-Sollwert Kühlen Fußbodenheizkreis Heiz-/Kühlkreis 2
Nicht verstellen!
Werkseitig vorgegebener Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kühlbetrieb über Heiz-/Kühlkreis 2
Voraussetzung: Heiz-/Kühlkreis 2 ist als Fußbodenheizkreis konfiguriert.
 
 
Meine Fragen :
An der Heizung ist nur Parameter 2406.0 sicht- und einstellbar. Da es sich aber um eine FBH handelt, hätte ich nach der obigen Beschreibung angenommen, dass 2406.1 relevant ist.
 
1. Was habe ich falsch verstanden?
2. Was ist jetzt beim Parameter 2406.1 eingestellt?
3. Was ist bei 2410.0 und 2410.1 hinterlegt?
4. Ich war davon ausgegangen, dass die Kühlung nicht witterungsgeführt gesteuert wird. Wozu sind dann die Parameter 2414.0 und 2414.1 (Ein- und Ausschaltbedingung Kühlen)?
 
Herzlichen Dank im voraus!
 
Holger F.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dein Fachbetrieb sollte auf 2406.0 zugreifen können. Ansonsten, ja, die Begrenzung hängt vom Heizkreistyp (z.B. Fußbodenheizung) ab.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Holger, 

 

2410.0 und 2410.1 sind die min. und max. Grenzen des Vorlauf-Sollwerts für den Kühlbetrieb des Heiz-/Kühlkreis 2. Diese liegen aktuell bei deiner Anlage bei 16 bzw. 28 °C. 

 

 

2414.0 - 2 K

2414.1 - 1 K

 

Bei 2406.1 ist der Standardwert der Vorlauf-Soll-Temperatur der Kühlung über die Fußbodenheizung eingestellt (18 °C). Dieser wird je nach Auswahl, welcher Heiz-/Kühlkreistyp vorhanden ist, bei 2406.0 übernommen. 2406.0 kann aber angepasst werden. Die Begrenzung dabei durch die Parameter 2410.0 und 2410.1 gegeben.  

 

Viele Grüße
Flo

Danke wie stets für deine Antworten.

 

1. Du schreibst:

Dieser wird je nach Auswahl, welcher Heiz-/Kühlkreistyp vorhanden ist, bei 2406.0 übernommen.“

Was heisst „je nach Auswahl, welcher Heiz/Kühlkreistyp…“? Wir haben Heizen/Kühlen für FBH-Kreis-2 mit externem Pufferspeicher.

 

2. Du schreibst:

„2406.0 kann aber angepasst werden.“ Anpassen kann ich nur 2406.1. Ist dann letztlich bei uns 2406.1 derv relevante Wert?

 

Viele Grüße

Holger F.

 

 

Dein Fachbetrieb sollte auf 2406.0 zugreifen können. Ansonsten, ja, die Begrenzung hängt vom Heizkreistyp (z.B. Fußbodenheizung) ab.

 

Viele Grüße
Flo

Danke, verstehe.

Was mich sehr irritiert: Das Verhältnis Strom zu Thermischer Energie laut Auswertung. Im anhängenden Foto als Beispiel der 3. Sep als heißer Tag:

  • aufgewendeter Strom für Kühlen: 3,9 kWh
  • gewonnene thermische Energie für Kühlung: 0,2 kWh

Das wäre ja eine extrem schlechte Effizienz von 0,05.

Für den gesamten Monat SEP sieht es ebenso aus: 

  • Strom = 23,7 kWh
  • therm. Energie = 1,2 kWh

Da kann doch was nicht stimmen!

 

Herzlichen Gruß

Holger F.

 

 

Kühlen 20240903.PNG

Ja, dass diesbezüglich Darstellungsfehler vorhanden sind, ist bereits bekannt. Die Kollegen arbeiten daran, dass dies mit einem der nächsten behoben wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke. Leider gibt es am Gerät selbst keine Infos zur Thermischen Energie (nur zur elektrischen) und die Webseite ViGuide hilft durch fehlende und chaotische Beschriftungen bei den Auswertungen auch nicht weiter.

 

Zur Kühlung (hoffentlich!) eine letzte Frage:

 

Nachdem es monatelang mit der WP Probleme gab, wurde die Außeneinheit am 12. Juli getauscht. Vorher gab es von Viessmann Technikern am 3. Jan und am 7. März vor Ort Beanstandungen über die fachmännische Installation der Anlage. Schon im Servicebericht vom 3. Jan steht daher der Vermerk „Kühlfunktion muss noch geklärt werden.(Heiz und Kühlpuffer)“. Dazu sollte ein Case angelegt werden.

 

Da ich nie wieder etwas gehört habe: Kannst du sehen, ob es einen offenen Fall gibt? 

 

Dank und Gruß

Holger F.

Diesbezüglich ist nichts mehr offen. Gekühlt werden kann, bei Anlagen mit Pufferspeicher, nur über den Pufferspeicher. Eine Umfahrung, wie es früher bei Anlagen der Fall war, ist nicht mehr möglich.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren