Parameter 7033 Vitocal 333-G-NC (BWT-NC 331.B08) einstellen

Guten Morgen,

kann ich bei meiner Vitocal 333-G-NC (BWT-NC 331.B08) den Parameter 7033 (min Sole temp.) tiefer einstellen als die z.Zt. vorhandene Grundeinstellung? Die Anlage wird mit einem Flächenkollektor betrieben, dieser hat "noch" eine Primäre Vorlauftemperatur von ca. 2°C. Nach Anleitung kann die WP auch tiefere Temperaturen bei einem schlechteren Wirkungsgrad fahren.

Wie komme ich an den Parameter? Bei Parameter 7030 in Codierebene 1 geht es nicht weiter.

Vielen Dank für die Info.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Huse-Grenz,

die Codieradresse, die du suchst ist die 5016 (Min. Primäreintrittstemperatur Primärkreis). Diese Codieradresse befindet sich in der Expertenebene. Du solltest zuerst deinen Fachbetrieb beauftragen, den Frostschutzgehalt des Mediums zu prüfen. Der Fachbetrieb kann dann ebenfalls die Codieradresse ändern, da hierzu eine Zugangsberechtigung in die Expertenebene notwendig ist.

Beste Grüße, °ch

Hallo,

vielen Dank für die Info. D.h. die WP kann mit tieferen Temperaturen arbeiten? Oder gibt es dort Probleme?

Danke.

Hallo Huse-Grenz,

die Wärmepumpe selbst kann auch mit niedrigeren Temperaturen arbeiten, allerdings gibt es hierbei Grenzen. Irgendwann ist der Energieentzug zu gering. Ich würde dir empfehlen, das mal testweise auf -5°C einzustellen, wenn der Frostschutzfaktor das zulässt.

Beste Grüße, °ch