Da meine Werte in der Energiebilanz erheblich von meinem Stromzähler abweichen -60%, hab ich mir mal die Mühe gemacht, 5030 und 5043 zu ermitteln. Wo momentan 9 bzw. 90 zu finden ist.

Ersterer müsste die kW des Verdichters sein und das andere die W der Pumpe. Woher weiß ich aber was für meine AWCI-AC 301.A09 richtig wäre?

300-a.png

1 ANTWORT 1

Hallo eactor, 

 

der Einstellwert unter 5030 ist korrekt und hängt vom jeweiligen Wärmepumpentyp ab. Da du eine A09 hast, wird dort eine 9 eingestellt. Die 90 W unter 5043 sind werkseitig voreingestellt und passen zu dem bei dir installierten Ventilator. 

 