abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Parallelspeicher <=> Reihenspeicher

These Prof. Schenk TH München:

Ein Parallelspeicher bedingt eine 5° höhere Vorlauftemperatur und somit einen 20% höheren Stromverbrauch
als ein Reihenspeicher!

 

==> Teilt Viessman diese These?

==> Wie denkt die Community darüber?

1 ANTWORT 1

Ja das ist die Expertenmeinung.

 

Frank Roth  - alias  Wärmepumpen Doktor NRW

https://youtu.be/JqPpRR6vQl4?t=1465

 

Selbst Marcel, das "Sprachrohr" von SHK Info gibt das zu.

Zwar auf einem fremden Kanal, aber immer hin.

https://youtu.be/51hvKybWehg?t=150

 

Vorteil:

An so einem Puffer und Pumpengruppe ist auch gutes Geld verdient. Dass der Puffer innerhalb des Gewährleistung defekt wird, geht gegen Null. --> kein Risiko für den HB und die Branche.

Und die Anlage läuft störungsfrei selbst beim " DAU Analgen Betreiber".

 

In einem System mit Parallelspeicher , wo die Sekundärpumpe an den Volumenstrom des Heizkreise gut abgestimmt ist , kommt man etwa auf 2K Differenz runter.

 

Wenn der Heizungsbauer die Sekundärpumpe aber auf 100% gestellt hat, kommt zu den 5K Differenz on Top noch dazu, dass die WP den Puffer immer mit Vollgas belädt und gar nicht moduliert. Dann sind es noch wesentlich mehr als die 20% Mehrverbrauch.

 

VG 

 

 

Top-Lösungsautoren