Vitocal 250A, Heizkörper, Puffer, Divicon Mischer, PWM Pumpe WILO ( Installation Sept. 2024 )
Viele kennen das Problem des ständigen Rauschens in den Heizkörpern. Ich auch.
A) es nervt und
B) es ist nicht notwendig
C) es kostet unnötigerweise Energie.
D) eine Einstellung der Spreizung findet nicht statt. Aktuell 1-3°K
- Pumpe steht auf minimaler Stufe!
- kv- Wert der Pumpe ( roter Hebel hinten an der DIVICON ) auf kleinsten Wert gestellt.
- Konfiguration der Heizkreispumpe als PWM WILO
- Standard-Durchfluss auf 20% gesetzt.
- Durchfluss der Primärkreispumpe der WP auf 60% gesetzt, damit 1000 l/h
Fragen:
# ist die Pumpe falsch angeschlossen?
# wird überhaupt eine Pulsweitenmodulation --> Leistungsregulierung durchgeführt?
# warum kann ich einen Standard- / Sollwert vorgeben wenn er sich nicht auswirkt?
Ich habe lange mit der Frage gewartet und verschiedene Quellen dazu bemüht. Leider kein Ergebnis.
Danke im Voraus
Ist das sicher eine Wilo?
Probiere mal PWM Grundfos als Primärpumpe.
Oder schau in die Inneneinheit.
Was wird denn als Ist/Soll Wert angezeigt?
Bei mir werden immer 15% mehr zur Einstellung Ist auf Soll hinzu geregelt.
Ich kann aber auch nur über Parameter 1100 etwas verändern.
Wird die HZK Pumpe überhaupt von der Inneneinheit angesteuert?
Ich stelle meine direkt an der Pumpe ein.
Hab aber auch kein Mischer.
@Optimus1 Danke für die superschnelle Antwort.
Primärkreispumpe der WP ist bei mir auch Grundfos. Diese wird geregelt. Habe ich auf 60%. Funktioniert.
Heizkreispumpe ist in der Divicon / Mischer und ist eine PWM WILO. Für diese kann ich Min, Max und Default eintragen. Es ändert sich aber nichts.
Kannst Du die nicht manuell einstellen?
Mir wäre das neu wenn die über ein PWM Signal verfügt.
Ist denn ein zweites Kabel angeschlossen an der Pumpe?
Aber hier sind noch andere User, die haben ein ähnliches System wie Du.
Die werden sich auch zeitnah melden.
Oder eine private Nachricht an @Franky / @qwert089
Die sind auch ziemlich fit in der Thematik.
So lange kannst Du noch in der Anleitung schauen ob Du da etwas findest.
@Optimus1 Ich habe bereits manuell den niedrigsten Wert eingestellt.
PWM WILO heißt doch Pulsweitenmodulation.
Hier Link gibt es eine PWM Kabel dazu. 3 adrig. Wie in der Divicon.
Die PWM WILO kann das.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
The PWM signal generator gives a periodic order of pulses to the pump (the duty cycle), according to DIN IEC 60469-1.
PWM Input signal (%)
< 7 = Pump stops (standby)
7-15 = Pump runs at minimum speed (operation)
12-15 = Pump runs at minimum speed (start-up)
15-95 = Pump speed increases linearly from minimum to maximum
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Wenn ich in der Steuerung der Vitocal diese PWM Pumpe auswählen kann und Drehzahlen vorgeben kann, gehe ich davon aus, dass dies auch gesteuert wird. Wenn nicht gar geregelt.
Nun ist die Frage: Kann sie das überhaupt oder ist sie nur falsch angeschlossen?
Gruß
Mach doch mal ein Bild von der Pumpe, besser Typenschild.
Bei mir war in der Divicon(ohne Mischer) eine Standard Wilo verbaut.
Habe ich gegen Pico Plus getauscht.
Bisweilen stell doch mal auf Relais gesteuert.
Bekommst Du denn ein IST/Soll Wert angezeigt im Führungsgerät?
Die Primärkreispumpe würde ich auf Ist Wert 85% stellen wegen dem Puffer. Also 1400l/h-1600l/h sonst wird die Wärme nicht schnell genug abgeführt, dann regelt die WP unnötig den Vorlauf hoch.