Hallo,

 

ich habe eine Vitotronic 200, Typ WO1C mit Puffersepicher sowie eine PV Anlage mit Stromzähler SBC Energiezähler (von Viessmann geliefert) verbaut. Zusätzlich sind noch Vitocell sowie Solarmodule verbaut.

Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen die Funktion für Überschussbetrieb erfolgreich zu aktivieren.

Modbus Teilnehmerprüfung  ok siehe Anlage. Überschussvorzeichen wie im Handbuch beschrieben.

Welche Codes müssen hierfür aktiviert werden?

Kann sich auch jemand von Viessmann auf die Anlage aufschalten?

 

LG

 

Thomas Cotic

 

PHOTO-2023-04-17-16-54-39.jpg
PHOTO-2023-04-15-20-57-00.jpg
PHOTO-2023-04-15-21-09-43.jpg
PHOTO-2023-04-15-21-31-30.jpg
10 ANTWORTEN 10

Stromzähler ist auf Stecker 241 angeschlossen.

Gibt es auch einen verbauten Abschlusswiederstand?

Hallo Thomas, 

 

wie sind denn die PV-Parameter eingestellt an deiner Anlage?

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die rasche Rückmeldung.

 

Einstellungen anbei in der Anlage.

PHOTO-2023-04-24-19-06-07.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-19-21.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-06-52.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-06-53.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-06-54.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-06-55.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-06-57.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-16-54.jpg
PHOTO-2023-04-24-19-20-03.jpg

Habe noch folgende Fragen:

a) Lässt sich die max. Leistungsaufnahme begrenzen?

b) Wie kann der Durchlauferhitzer bei PV Überschuss aktiviert werden?

 

PS es ist noch eine DC batterie von BYD am Fronius Wechselrichter verbaut!

Ggf. führt das zu Problemen da ggf. die Batterieleistung als Überschuss gewertet wird. 

Gibt es dann die Möglichkeit anstelle des Energiezählers das Überschussignal vom Wechselrichter einzuspeisen?

Eine Aktivierung des Durchlauferhitzers bei PV-Überschuss ist nicht möglich. In Verbindung mit einem Batteriespeicher wird die PV-Funktion nicht wie gewünscht funktionieren, da wie du bereits erkannt hast, die Batterieleistung als Überschuss gezählt wird und damit die Funktionen aktiviert werden. 

 

Über deine PV-Statistik ist zu sehen, dass die Warmwasser-Sollwertanhebung sowie die Puffer-Sollwertanhebung funktionieren.

 

Viele Grüße
Flo

Werde jetzt Smart Grid weiterverfolgen. 

Verstehe ich das richtig, dass das Relais zwischen 216 D und Lysterklemme angeschlossen x3.1 und 216 C zu x3.1 geöffnet/unterbrochen werden muss?

Also 216 C und D geöffnet Normalbetrieb. 

216 C geöffnet D geschlossen Erhöhen der Temperatur auf erh. Sollwert. 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. 

 

Viele Grüße
Flo

Was ist Auslieferzustand?

 

Auslieferzustand ist, dass die Funktion nicht aktiv ist. 

 

Viele Grüße
Flo