Hallo zusammen,
ich betreibe eine Vitocal 333 G NC mit Vitotronic 200 WO1C.
Gestern habe ich den Viessmann Modbuszähler im Verteiler nachrüsten lassen, im die PV Funktion zu nutzen.
Konfiguriert scheint hier alles richtig.
Ich wundere mich jedoch gerade, dass keine Sollwerterhöhung für’s Warmwassers stattfindet, obwohl ich den Parameter freigegeben habe und ich aktuell 7,6 kW Überschuss an PV Leistung habe.
Wo ich mir unsicher bin ist die elektrische Schwelle.
hier weiß ich nicht genau, was ich für meine Anlage eintragen muss. Wie bestimmt man diesen Wert?
habe momentan 3,6 kW da sein.
sollte aber doch bei mehr als 7 kW Überschuss reichen?
Viele Grüße
Seriennummer der Vitocal:
7537968501007103
Hallo michael-f,
hast du einmal die PV-Statistik abgefragt? Da kannst du den Überschuss sehen und welche Funktionen aktiv sind.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider ,
es scheint jetzt zu funktionieren. Anbei hänge ich die PV-Statistik der beiden vergangenen Wochen.
Bedeutet der Wert links Betrieb über Netzbezug und der Wert rechts Betrieb mit PV-Überschuss?
Mir stellen sich trotzdem noch verschiedenen Fragen:
Wenn du möchtest, dass die Wärmepumpe hauptsächlich tagsüber läuft, dann würde ich eine Nachtabsenkung einstellen. Natürlich immer so, dass dies auch noch eure Komfortwünsche erfüllt.
Die Sollwertüberhöhungen sollten immer so sein, dass die Wärmepumpe es noch alleine schaffen kann und somit nicht die maximale Vorlauftemperatur überschritten wird. Deine Wärmepumpe schafft eine Vorlauftemperatur von maximal 65°C.
Dass ein Pufferspeicher eingesetzt wurde kann verschiedene Gründe haben. Hier empfehle ich dir, einmal Rücksprache mit deinem damals ausführenden Fachbetrieb zu halten.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |