Moin,
bei mir wurde eine Vitocaldens 222-F installiert. Der Techniker von Viessmann selbst hat die ganze Anlage eingestellt und codiert. Leider hatte dieser keine Lust sich mit mir zu unterhalten. Menschlicher Kontakt war nicht seine Stärke.
Ich habe jetzt das Protokoll der Einstellung bekommen und dort ist mir etwas aufgefallen, was ich sehr merkwürdig finde:
(500A) Optimale Laufzeit Verdichter - Werkseinstellung [120min]
und der Techniker hat dies auf [10min] eingestellt.
Ist das nicht viel zu kurz für eine Wärmepumpe???!!!
Ich habe leider auch keine Möglichkeit gefunden die Taktfrequenz der Pumpe auszulesen. Nur die Laufzeit des Verdichters. Was mir dazu nicht hilft.
Das W-Lan Modul ist leider immer noch nicht nachgeliefert worden...
Wäre schön wenn hier mal jemand antwortet. Ist jetzt schon der zweite Beitrag von mir. Danke.
Hallo Halla,
habe mir das eben mal angeschaut weil mich das auch interssiert.
hast du as Vitoronic 200 Handbuch für Fachkräft zur Hand?
Meinst du vielleicht auf S81, Diagnose, Anlage, Opt. Laufzeit WP?
Da steht 10min als Werkseitige Zeitvorgabe.
Bedeutung: Zeitaum, in dem Wärmepumpenmodul, und Pumpe störungsfrei laufen muss, damit der reglungsinterne Zähler für Störungen zurückgesetzt wird.
Denke 10 min sind also OK.
VG
Moin Newbe,
ja, das habe ich auch entdeckt. Es steht im Übergabeprotokoll aber drin, das Werkseinstellung 120min. ist und eingestellt worden, 10min. Kann natürlich auch irgendetwas vertauscht worden sein. Dem Mann von Viessmann trau ich alles zu.