Hallo,
ich habe seit März 2023 eine
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV.
Warmwasser wird über eine
Vitocal 060-A T0S-ze 251 L BWWP erzeugt.
Jetzt wurde aufgrund eines defekten Expansionsventils (nach einem Jahr Betrieb) auf meinen Wunsch auch ein Software Upgrade gemacht (auf Version 2417).
Nun komme ich auch endlich in den Genuss ein paar Parameter mehr einstellen zu können. Der Parameter 1102.2 wurde ja in diversen Beiträgen schon diskutiert.
Bei mir stand er nach Software Upgrade übrigends auf 75 %.
Damit erreiche ich in meinem Heizkreis 650 l/h bei einer Ist Drehzahl von 33 % und 5,4 kW Leistung (1,8 BAR Druck).
Falls tatsächlich nur > 300 l/h für den Heizkreis erforderlich sind, könnte ich den Wert weiter reduzieren.
Mit 60 % erreiche ich einen Durchfluss von 520 l/h , 27 % Ist Drehzahl und 4,807 KW Leistung (1,7 BAR Druck).
Meine Frage : wie weit kann man den Parameter 1102.2 reduzieren ?
Ich muss kein WW erzeugen, habe keinen Pufferspeicher. Wie sieht es aus im Abtauprozess ? Gilt da wirklich der Parameter 1100.2 ? (steht bei mir auf Default 95 %). In einem anderen Beitrag hatte ich gelesen, dass diese beiden Parameter gleich stehen sollten ? Gilt das auch ohne WW Erzeugung ?
Danke & Gruß
Marcus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Marcus,
wie sich inzwischen herausstellt, gilt der Parameter 1100.2 bei Anlagen mit Speicher sowohl für das Abtauen als auch beim Heizen, obwohl es so in der Anleitung nicht wirklich beschrieben wird. Das haben aber schon mehrere hier beobachtet und bestätigt.
Ohne externen Speicher gilt 1100.2 für das Abtauen/Frostschutz und 1102.2 für den Heizkreis1. Das kann ich von meiner Anlage mit FW 2404 bestätigen. Ich habe 1100.2 auf dem Defaultwert von 95% belassen. 1102.2 war bei mir bereits nach der Inbetriebnahme nur 90%. Inzwischen bin ich auf 75% runtergegangen. Da bei mir einige HK mit Thermostatkopf betrieben werden, schwankt damit der Durchfluss zwischen 600 und 1100l/h. Der Mindestvolumenstrom im Heizbetrieb ist nur 300l/h. Brauchst du den Heizstab mit voller Leistung, wären es 600l/h. Nur beim Abtauen sind es min. 900l/h. Leider wurde das anfangs nicht sauber dokumentiert, so dass sich selbst bei den HBs 1000l/h unter allen Umständen festgesetzt hatte.
Für WW gilt 1101.2, was bei dir jedoch keine Rolle spielt.
Was du aber nicht außer Acht lassen darfst, mit zu geringem Volumenstrom bekommst du die erzeugte Leistung nicht in den Heizkreis. Die Anlage muss dann zwangsläufig takten.
Hallo Marcus,
wie sich inzwischen herausstellt, gilt der Parameter 1100.2 bei Anlagen mit Speicher sowohl für das Abtauen als auch beim Heizen, obwohl es so in der Anleitung nicht wirklich beschrieben wird. Das haben aber schon mehrere hier beobachtet und bestätigt.
Ohne externen Speicher gilt 1100.2 für das Abtauen/Frostschutz und 1102.2 für den Heizkreis1. Das kann ich von meiner Anlage mit FW 2404 bestätigen. Ich habe 1100.2 auf dem Defaultwert von 95% belassen. 1102.2 war bei mir bereits nach der Inbetriebnahme nur 90%. Inzwischen bin ich auf 75% runtergegangen. Da bei mir einige HK mit Thermostatkopf betrieben werden, schwankt damit der Durchfluss zwischen 600 und 1100l/h. Der Mindestvolumenstrom im Heizbetrieb ist nur 300l/h. Brauchst du den Heizstab mit voller Leistung, wären es 600l/h. Nur beim Abtauen sind es min. 900l/h. Leider wurde das anfangs nicht sauber dokumentiert, so dass sich selbst bei den HBs 1000l/h unter allen Umständen festgesetzt hatte.
Für WW gilt 1101.2, was bei dir jedoch keine Rolle spielt.
Was du aber nicht außer Acht lassen darfst, mit zu geringem Volumenstrom bekommst du die erzeugte Leistung nicht in den Heizkreis. Die Anlage muss dann zwangsläufig takten.
Hallo ABR,
besten Dank für die Info. Werde es auch erstmal bei 75 % belassen.
Ich sehe gerade, dass du eine Vitocal 200S hast. Bei mir ist es eine 252-A. In der Serviceanleitung der 200S steht es aber genauso.
6199951VSA00006_1.PDF
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |