Hallo,
meine Anlage:
Vitocal 200-G BWC 201.B13
SN: 7377454201134121
PV-Anlage über SG-READY gekoppelt.
Frage zum Verhalten meiner Vitocal 200-G
bei Aktivierung von SG-READY Funktion 4
(Unbedingter Anlaufbefehl bei PV-Stromüberschuß):
Meine PV-Anlage aktiviert SG-READY Funktion 4
(216.1=1, 216.4=1) und das WW soll auf maximale
Temperatur 70 Grad erhitzt werden (Parameter 6006=700)
Die WP springt an, die WW-Erwärmung startet.
Als WW-Zieltemperatur wird in
der Anlagenübersicht 70 Grad angezeigt, ok.
Die Pufferspeicher-Zieltemperatur wechselt auf 65 Grad
(max. Puffertemp), obwohl Sommerbetrieb (nur-WW-Bereitung)
eingestellt ist. Siehe Video.
Bei ca. Sekunde 25 im Video wechselt die WW-Zieltemperatur
auf 55 Grad, das sind die normalen 50 Grad
WW-Solltemperatur (Parameter 6000=500) plus 5 Grad
SG-READY-Erhöhung (Parameter 7E91=50). Die Puffer-Zieltemperatur
wechselt auf 15 Grad. Warum ändern sich mittendrin
die beiden Zieltemperaturen? SG-READY Funktion 4 ist die ganze Zeit aktiv.
Nach einigen Sekunden wechselt die Werte wieder auf 70/65 Grad.
Das Spiel geht einige Male hin und her (bei 1:40 wieder auf 55/15 Grad),
bis die WP wg. Max. Temperatur im Sekundärkreis ausschaltet.
Da in dem Moment gerade 55 Grad WW-Soll aktiv ist,
schaltet sich der Durchlauferhitzer nicht zu.
Die WW-Erwärmung endet und der Pufferspeicher wird
erwärmt (Symbol Heizkörper blinkt). Da die Anlage
aber auf nur-WW gestellt ist (Sommerbetrieb) mit Puffer-Zieltemp=15 Grad
schaltet sich alles ab.
D.h. ich kann den Stromüberschuß von SG-READY Funktion 4 nicht
nutzen, um mein WW möglichst hoch zu erhitzen.
Warum bleiben die Zieltemperaturen bei SG-READY Funktion 4 nicht stabil?
Danke für Infos und Grüße
Peter
Hallo pepeq,
hierzu schreiben wir unter deinem anderen Beitrag.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
welchen anderen Beitrag meinst du?
Bei meinem anderen Beitrag ging es darum, dass bei SG-READY Funktion 3 der Durchlauferhitzer nicht anspringt, ok, verstanden.
Aber jetzt geht es darum, dass bei Funktion 4
der Durchlauferhitzer ja arbeitet, aber die WW-Zieltemperatur sich ändet und hin und herspringt.
Grüße,
Peter
Steht 7E82 auf 3? Was das Schwanken betrifft, so vermute ich, dass der zweite Kontakt nicht dauerhaft geschlossen ist. Als Test können einmal beide Kontakte direkt überbrückt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ja, 7E82 steht auf 3, da bei SG-READY Funktion 4 genug PV-Leistung zur Verfügung steht, um den Durchlauferhitzer volle Pulle
arbeiten zu lassen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kontakte an 216.1/4 nicht dauerhaft geschlossen sind, da bei einem wolkenlosen Himmel die PV-Anlage immer auf State4_ForceGo (Funktion 4) bleibt.
Ich habe übrigens eine E3DC S10 Pro E PV-Anlage.
Ich werde mal gemäß deinem Vorschlag mal die beiden Kontakte 216.1 und 216.4 zum Testen
fest auf X3.1 legen, um eine dauerhafte SG-READY Funktion 4 zu simulieren.
Grüsse,
Peter
Hallo Flo,
zum Testen hab ich 216.1 und 216.4 dauerhaft auf X3.1 gelegt und da
hat sich die WW-Zieltemperatur bisher nicht
geändert. Ich werde das morgen nochmal
ausprobieren.
Mir ist aber noch etwas aufgefallen:
Obwohl 7E82 auf 3 gestellt ist, läuft der
Durchlauferhitzer nur auf Stufe 2 (siehe Bilder). Im Logfile sind nur 2 Einträge zu St1 und St1 zu sehen. Ausserdem ist die maximale Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers ca. 6800W (siehe Bild vom PV-Monitoring). Der Verdichter ist in dem Moment schon wg. Max. Temperatur Sekundärkreis ausgeschaltet. Bei Stufe 3 sollte die Leistungsaufnahme doch zwischen 8000 und 900 Watt betragen, oder?
Und noch etwas:
Wenn SG-READY Funktion 3 oder 4 aktiv ist
werden ja die Zieltemperaturen für WW und den Pufferspeicher auf die Maximalwert bzw. um die SG-READY Erhöhungen (7E91, 7E92) angehoben. Jetzt habe ich im Sommerbetrieb aber die Anlage auf "Nur Warmwasser" eingestellt. Da macht doch ein Aufheizen des Pufferspeichers vom Sommer-Ruhezustand (z.B.20 Grad) auf Max-Puffertempetatur (7204=60 Grad) doch keinen Sinn, da nutzlos und Verschwendung.
Gibt es eine Einstellung, die Aktivierung des Pufferspeichers bei Funktion 3 und 4 zu verhindern?
Grüsse,
Peter
Der Durchlauferhitzer hat bei deiner Anlage je Leistungsstufe 3kW. Welche Stufe angefordert wird, hängt vom aktuell berechneten Bedarf ab. Es wird nicht automatisch die höchste Stufe ausgewählt. Voraussetzung ist natürlich auch, dass über den Parameter 7907 die maximal mögliche Stufe freigegeben ist.
Als Erklärung zur Smart Grid Steuerung. Diese ist in erster Linie nicht zur Nutzung von PV-Anlagen gedacht gewesen, sondern zur Nutzung spezieller Verträge mit dem EVU. Dieses kann dann, um das Stromnetz zu entlasten, die Anlagen extern einschalten. Entweder über die dritte SG Stufe oder wenn viel abgenommen werden muss, über die 4. Stufe, um die maximalen Laufzeiten auszureizen. Genauso wird darüber dann auch die Wärmepumpe gesperrt, wenn keine Energie gezogen werden soll. Die meisten nutzen es aber tatsächlich für die PV-Anlage, da dies eine günstigere Umsetzung ist, als über einen separaten Energie-Zähler.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |