Hallo in die Runde,
seit gestern läuft nun auch unsere Wärmepumpe komplett. Wir sind vor ein paar Tagen in unser neues Haus eingezogen und sind nun glückliche Besitzer einer Vitocal 222-S in Kombination mit einer Fussbodenheizung.
Meine Fragen sind nun, wie sollten wir unsere Wärmepumpe in Sachen Zeitprogramm und WarmWasser einstellen.
Unsere Hauptzeit im Bad ist Morgens zwischen 6-7 Uhr und Abend ab 16.00 Uhr bis 20:00.
Ich habe jetzt das Zeitprogramm wie folgt eingestellt:
Reduziert = 18°
Normal = 20°
Komfort = 23°
Für Wochentags haben wir zum Beispiel das Zeitprogramm wie folgt eingestellt:
00:00-04:00 = Reduziert
04:00-05:00 = Normal
05:00-08:00 = Komfort
08:00-11:00 = Reduziert
11:00-13:00 = Normal
13:00-16:00 = Reduziert
16:00-20:00 = Komfort
20:00-00:00 = Reduziert
Das Warm-Wasser wird wie folgt geheizt:
Warmwasser = 50° (ECO)
05:30-08:00 Uhr
16:00-20:00 Uhr
Nun zu meinen Fragen:
1. Liegen die Temperaturen zwischen Reduziert und Komfort zu weit auseinander?
2.Die Aufheizphasen von Fussbodenheizung und Wasser sind ja in den Hauptzeiten parallel zueinander, ist die gut so?
3.Habt ihr Tipps für einen Neuling in Sachen Wärmepumpe und Fussbodenheizung?
Danke vorab schon einmal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Steven
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nachtabsenkung bei FBHZ wenig sinnvoll, der Estrich wirkt als Puffer.
Die Heizkurve entsprechend nach unten anpassen, 0,2 oder 0,3 Kurve.
Besser eine gleichbleibende Temperatur Einstellung an der Anlage fahren und die Räume die kälter sein sollen entsprechend an der Raumregelung einstellen.
Die WW Bereitung würde ich auf die Mittag und/oder Nachmittagszeit legen. Wenn nicht viel verbraucht wird reicht eine einmalige Erwärmung pro Tag aus, der Puffer hält die Wärme bis zum Morgen (in der Regel).
Der Grund für die Hinweise, morgens ist es meist am kältesten. Es gibt User die Heizen Ihr Haus alle 2 Tage Mittags mit etwas Überladung auf weil der Estrich die Wärme hält und der Energie Verlust niedrig ist bei guter Dämmung. Das Zeit Programm wie jetzt eingestellt kannst Du dir sparen, so wird die Anlage nur zusätzlich Takten.
Für weitere Tipps müssen andere User ran, wichtig wären noch Angaben zum Haus, der Anlagen Konfiguration, Anzahl Bewohner usw.
Bis dahin, im Anhang noch etwas Grundwissen.
Nachtabsenkung bei FBHZ wenig sinnvoll, der Estrich wirkt als Puffer.
Die Heizkurve entsprechend nach unten anpassen, 0,2 oder 0,3 Kurve.
Besser eine gleichbleibende Temperatur Einstellung an der Anlage fahren und die Räume die kälter sein sollen entsprechend an der Raumregelung einstellen.
Die WW Bereitung würde ich auf die Mittag und/oder Nachmittagszeit legen. Wenn nicht viel verbraucht wird reicht eine einmalige Erwärmung pro Tag aus, der Puffer hält die Wärme bis zum Morgen (in der Regel).
Der Grund für die Hinweise, morgens ist es meist am kältesten. Es gibt User die Heizen Ihr Haus alle 2 Tage Mittags mit etwas Überladung auf weil der Estrich die Wärme hält und der Energie Verlust niedrig ist bei guter Dämmung. Das Zeit Programm wie jetzt eingestellt kannst Du dir sparen, so wird die Anlage nur zusätzlich Takten.
Für weitere Tipps müssen andere User ran, wichtig wären noch Angaben zum Haus, der Anlagen Konfiguration, Anzahl Bewohner usw.
Bis dahin, im Anhang noch etwas Grundwissen.
Ergänzend dazu: Ob 1x WW pro Tag reicht,hängt auch von der Grösse des Speichers ab.
Wie hoch ist die WW- Soll eingestellt ?
Hallo @OptimusOne ,
vielen Dank für die Unterlage und die ersten Tipps. Ich habe ein paar Einstellungen verändert und werde es die nächsten Tage beobachten und, wie es in dem Dokument stand, in kleinen Schritten Veränderungen vornehmen.
Man muss wirklich von der Denkweise von einer Mietswohnung mit Heizkörpern und immer WW (Ölheizung) wegkommen und es komplett anders sehen bzw. handhaben.
@Franky Wir haben einen 200L Speicher.
Danke für eure Hilfe und Hinweise. Ich wünsche euch ein paar besinnliche Tage und eine schöne Weihnachtszeit.
Liebe Grüße
Steven
Wir haben auch die V 222-S innen, aussen V 200-S, ein Ventilator, 200 Liter H2O WW-Tank.. KFW55, 120 m2. WW 1x um 16 Uhr pro Tag. Alle Stellmotoren abgeschraubt, also alle Ventile am RL offen. Sonst nur hydraulischer Abgleich und thermischer Abgleich. Nach 2 Heizperioden läuft Anlage stabil, 1 Takt pro Tag. Zurzeit bei 8°, 9° C und 7°C Heizen von 6:30 bis 16 Uhr, um die 2° C von 6 bis 20 Uhr heizen, kühlt über Nacht ca. 1K ab. Wirds kaelter entsprechend länger Heizen, um 3 oder 4 Uhr nachts beginnen. Wir haben PV ohne Akku daher tagsüber Heizen hat Prio. Die Sekundärkreispumpe läuft erst ab <-5°C, so ist nachts Ruhe vor der Pumpe. Den Wert muss man in den Einstellungen ändern, denn warum sollte die Heizkreispumpe FBH laufen, wenn der Kompressor nicht läuft? Wir überheizen tagsüber 1K. Ich logge auf Home Assistant mittels der basic API von Viessmann. Hauptproblem bei Installation war ein falsch eingestelltes Überstromventil (stand auf 150 mbar, muss aber >600 mbar). Jetzt sehe ich als Hauptproblem die hohe Frequenz der Abtauzyklen, evt. ist der Verdampfer zu klein für die feuchte Pfalz. Wir haben nur den 46 Liter Reihenpufferspeicher, die Abtauzyklen, kann mal all 35 Minuten sein, unterbrechen das Heizen, es fehlt Heizenergie innen. WW-Zirkulation ist energetisch betrachtet Unsinn, hätten wir garnicht gebraucht. Ist auch ausgestellt, wird auch nicht benutzt. Legionellentest nach einem Jahr negativ, keine Legionellen nachweisbar.
Gruesse, Michael
@Franky Bei mir je nach Außentemperatur zwischen 52 und 55 Grad.
Ich regel das zwischen durch über die App hoch oder runter, bei Sonne lade ich noch höher auf.
Dies sollte eigentlich auch über Smart Grid funktionieren, im Winter ist das aber schwierig.
Da lege ich selbst Hand an.
Grüße