Hallo, mit unserer letzte Woche in Betrieb genommenen Vitocal 250-a mit Vitotrans 353, 750 Liter Pufferspeicher und Solarthermie (die läuft noch nicht) bin ich neu hier im Forum. Hier meine erste Frage dazu:
Wenn ich mir in der App den Tagesverlauf ansehe, kommt mir das seltsam vor (s. Screenshot). Das hier ist der Tag der Inbetriebnahme.
Die Anlage läuft zunächst gleichmäßig (von den 380 Watt zieht die Zusatzheizung 80 Watt), und dann fängt sie an zu takten. Seitdem sieht es so aus:
Ist das tatsächlich so gedacht? Die Taktung scheint mir zwar nicht extrem (zu) häufig zu sein, aber warum läuft die Anlage immer mit so viel Power und schaltet dann schnell wieder ab, anstatt auf geringer Leistung durchzulaufen? An der Heizkurve kann es nicht liegen (Startpunkt 20 (sprich 18) Grad, Niveau 4, Neigung 0,7). Meine Wandheizkörper laufen durchgehend auf gleicher Einstellung.
Vielleicht hat jemand eine Einschätzung für mich? Ich kann natürlich gerne weitere Details liefern, falls nötig.
Gruß, Matthias
Das fragen sich viele, siehe zum Beispiel hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schlechte-Regelung-Vitocal-250A-in-Softw... oder hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Hysterese-Heizwasser-Puffer....
LG, Sebastian
Baujahr, Hydraulik, Heizverhalten, Heizzeiten, Hydraulik, Warmwassertemperatur, Volumenstrom, NAT, Hydraulikschema?
Nur Heizkörper oder Fußbodenheizung und Wandheizung? Typ 21/22, 33 bzw 44?
Hab jetzt eine ganze Weile die beiden Beiträge verfolgt, die @Wangnick mir genannt hatte. Demnach habe ich festgestellt, die SW 2417 tatsächlich das häufige Takten bei mir auslöst (auslösen könnte) und hoffe, daß ich nächste Woche das Update auf die SW 2440 bekomme.
Da ich aber noch ein paar andere Fragen zur optimalen Einstellung der WP habe, versuche ich jetzt mal, möglichst viele der Rückfragen von @Awot252 zu beantworten:
- Baujahr (Haus?): 2002, laut Berechnung im Sanierungsfahrplan 7,8 kW Gebäudeheizwert
- Hydraulik: was meinst Du damit?
- Heizverhalten: durchgängig 22 Grad im Wohnzimmer, Küche, Bad und Arbeitszimmer, 18 Grad in den restlichen Räumen (wurde mir mit der neuen Heizung so empfohlen, also ohne Nachtabsenkung)
- Heizkurve: Niveau 4, Neigung 0,7
- WW-Temperatur: Im WW-Bereich des Kombispeichers min. 39 Grad, einmal am Nachmittag aufheizen auf 44 Grad, da wir abends duschen und ich eigentlich versuchen möchte, mit der Solarthermie tagsüber möglichst viel Sonne abzugreifen (allerdings läuft die noch nicht, weil der Heizungsbauer immer noch nicht geschafft hat, die Solarthermie nachzufüllen).
- Volumenstrom (zur Außeneinheit?): ca. 2100 l/h
- NAT: was meinst Du damit?
- Hydraulikschema
- Heizkörper: Niedertemperatur-Wandheizkörper in verschiedenen Größen, im Bad Fußbodenheizung mit RTL-Ventil
- Heizung: Vitocal 250a AWO-E-AC-AF 251.10, Vitocell 750 l Kombi-Pufferspeicher, Vitotrans 353, Solar-Divicon (mit vorhandenen, in die neue Anlage übernommenen Modulen)
Ich hoffe, das ist für einen ersten Eindruck ausreichend.
Eine meiner Frage zu dieser Konfiguration wäre, ob eigentlich zur Außeneinheit auch zuviel Volumenstrom gegeben kann? Ich habe nur gelesen, daß z. B. der Abtauvorgang mindestens 900 l/h benötigt. Aber bei mir sind es ja wie gesagt über 2100 l/h, und die Pumpe läuft, soweit ich das sehen kann, mit 95%.
Gruß, MaSchott
Ich nehme an die Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit ist bei Dir relativ kurz < 2 m ? Dann kommt es bei 95% schon zu solchen Volumenströmen.
VG
Es sind etwa 4m, aber fast nur gerade aus. Genau, daß ein solch hoher Volumenstrom möglich ist, liegt an dieser kurzen, geraden Verbindung. Die Frage ist, ob das gut ist, wenn der so hoch ist, oder ob die Pumpe doch eher langsamer laufen sollte?
Das kann ich dir leider nicht beantworten, aber hier sind einige Teilnehmer unterwegs die sich damit schon auseinandergesetzt haben und sich bestimmt melden.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |