Hallo zusammen,
wir haben seit letzter Woche eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251 A.13 Wärmepumpe eingebaut, die leider noch gar nicht rund läuft. Als Warmwasserspeicher haben wir eine Vitocell 100 (300l). Ein zusätzlicher Pufferspeicher ist nicht verbaut (im Innengerät der Wärmepumpe ist ein kleiner Pufferspeicher integriert, glaube mit 16l). Wir haben nur einen Heizkreis (Fußbodenheizung).
Es gibt hauptsächlich zwei Probleme:
Meine (naive, da kein Heizungsbauer) Theorie dazu ist nun folgende:
Da der Wärmeverlust nicht über die Warmwasserleitung zustande kommen scheint, muss er eigentlich durch Verluste auf den Leitungen zwischen dem Innengerät und dem Warmwasserspeicher entstehen. Könnte es sein, dass das 4/3-Wege Umschaltventil nicht richtig schließt (das schaltet zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb um)? Das könnte nämlich beide obigen Probleme erklären. Die Anlage bekommt im Heizbetrieb die Wärme nicht weg (weil ein Teil davon durch den Warmwasserspeicher geleitet wird und die Rücklauftemperatur verfälscht. Das könnte dieses merkwürdige Modulationsverhalten erklären. Zur gleichen Zeit blutet der Warmwasserspeicher leer, weil das durchgeleitete Heizwasser nur 30-35 Grad hat.
Gibt es Meinungen zu meiner Theorie hier im Forum? Eine Alternative hierzu wäre, dass ein Rücklaufventil nicht zugeht und irgendeine ungewollte Zirkulation zwischen Wasserspeicher und Innengerät stattfindet. Kann man eigentlich die elektrische Zusatzheizung für den Heiz- und Warmwasserbetrieb bedenkenlos deaktivieren lassen? Der Heizungsbauer wollte sich den Schuh nicht anziehen und auf eine Antwort von Viessmann warten. Da jetzt aber die Weihnachtspause ist wird sich diesbezüglich denke ich bis ins neue Jahr nichts tun.
Ein paar Zusatzinformationen noch:
Und drei weitere kleine Fragen:
Grüße und danke für eventuelle Hilfe,
Simon
Nur zur Info, bei mir meldet er folgende Versionsnummern:
SW-Version 20.503.2149.121
HW-Version 2.612.101.A
Wo kann ich das sehen? Habe es im Menü nicht gefunden.
Geht nur im Servicebereich. Leider braucht man dazu das Servicekennwort.
Ja da sehe ich es aber auch nicht, deswegen die Frage. Das Servicekennwort ist auch kein Staatsgeheimnis, das findet man innerhalb von 5 Sekunden bei Google.
Im Servicemenü unter Erkannte Geräte:
Da sieht es dann so aus:
Ja, das Servicekennwort ist nicht unauffindbar. Ich möchte es hier im VissmannForum aber nicht öffentlich posten.
Okay, den Eintrag erkannte Geräte gibt es bei mir überhaupt nicht. Evtl. weil bei mir die Version noch älter ist. Könnte auch erklären, warum bei mir vieles im Menü noch nicht funktioniert.
Beispiel:
- Solltemperatur wird entweder mit 0° oder -896° im Menü angezeigt
- Anzahl der Starts des Verdichters wird nicht geloggt (ist immer 0). Anazhl der Starts des Heizstabs funktioniert aber.
Die letzte Softwareversion aufzuspielen sollte für deinen Heizungspartner bzw. Vissmann aber nicht das Problem sein. Evtl. geht das sogar aus der Ferne, könnte ich mir vorstellen.
Hallo,
das Thema ist zwar schon älter, aber interresant zu lesen. Ich interessiere mich auch für diese WP. Meine Daten & Fakten 😉
Gibt es schon weitere Erfahrungen? Bitte teilen 🙂
Verstehe ich das richtig, laut Heizreport.de (selbst ausgefüllt) hab ich 7kW Heizlast.
VL ist angenommen zwischen 45-55 Grad.
Demnach würde die WP zwischen -3 & +7 Grad den Heizstab benutzen?
Jahresmitteltemperatur 7,5 °C
Norm-Außentemperatur -15 °C
Hallo,
>>Demnach würde die WP zwischen -3 & +7 Grad den Heizstab benutzen?
nein das hast du falsch verstanden
So um die -15 Grad müsste der Heizstab unterstützen. Darüber nicht.
VG
Dann bin ich ja froh, mich getäuscht zu haben. 😀
Die Tabelle hatte ich noch garnicht gefunden 🤔
DLE oder Heizstab?
Ich wollte vorher DLE schreiben nicht Heizstab sorry
In der Inneneinheit ist ein Durchlauferhitzer.
VG
Hallo Simon,
was sagen die Viessmann Ingenieure dazu?
Bei mir wird nämlich gerade auch eine 250 A10 und Vitocell 100 installiert. Meine Leitungslänge zwischen Innen und Außeneinheit beträgt allerdings 20m und 8 Höhenmeter ins DG. Und wie bei Dir auch mit Übergang der 28er Monoblock Ausgangsleitung auf eine 35er Kupferleitung für die restlichen 19m.
Gerade bei solchen Investitionskosten möchte man sich doch nicht mit diesem Ärger belasten?
Kann es sein dass Dein Speicher im Keller steht und der Strom aufgrund aufsteigender Wärme ungewollt zirkuliert? Oder könnte es auch sein dass die Leitungslänge und Durchmesser dem System einprogrammiert werden müsste, damit die Inneneinheit die Verzögerung überhaupt mitbekommt?
Mir kommen gerade Ängste auf, dass mir die gleiche Erfahrung bevorstehen könnte und womöglich keine Lösung erhalte?
Das Rücklaufventil der Zirkulationspumpe ist irgendwann durch Magie alleine zugegangen und funktioniert seitdem tadellos.
Die Zusatzheizung schaltet mittlerweile auch nicht mehr zu. Über die Zeit wurde das immer weniger, warum konnte mir aber auch niemand sagen. Im Januar habe ich eine andere Steuerungseinheit bekommen nachdem die alte bei einem Softwareupdate zerstört wurde. Seitdem ist das Verhalten sowieso anders. Die Zusatzheizung wurde seitdem zwar 69 mal zugeschaltet, aber immer so kurz, dass die Laufzeit davon immer noch unter einer Stunde liegt. Ka warum sie manchmal für wenige Sekunden an ist (beim Enteisen), da es mich aber quasi nichts kostet stört es mich momentan nicht.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |