Hallo Zusammen,
Es geht um das Aufheizen eines Estrich´s ( Fliesestrich Neubau ca. 230 m²).
Mein Heizungsbauer empfiehlt das Aufheizen mit externem Gerät (strombetrieben) und nicht mit der vorhanden Wärmepumpe Vitocal 200 -A innenaufgestellt. Er meint, das Aufheizprogramm würde die Wärmepumpe zu sehr strapazieren was sich negativ auf die Lebensdauer auswirken könnte.
Stimmt das und wird das von Viessmann so empfohlen?
Vielen Dank für konstruktive Beiträge.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Macpaul,
nein, du kannst ruhig die Wärmepumpe dafür nutzen. Da die Estrichtrocknung einen hohen Energiebedarf hat, wird aber zusätzlich der interne Durchlauferhitzer dafür genutzt werden.
Nur bei Solarwärmepumpen wird davon abgeraten, da hier die Sondenbohrung strapaziert wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Macpaul,
nein, du kannst ruhig die Wärmepumpe dafür nutzen. Da die Estrichtrocknung einen hohen Energiebedarf hat, wird aber zusätzlich der interne Durchlauferhitzer dafür genutzt werden.
Nur bei Solarwärmepumpen wird davon abgeraten, da hier die Sondenbohrung strapaziert wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
super, vielen Dank für die prompte Antwort.
Grüße und schönen Tag
Mac
Hallo Forum Freunde,
wir werden hoffentlich auch bald unsere Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250/200-A/S mit 8kW bekommen. Mein Wunsch wäre es die WP auch zum Estrich-Trocknen zu benutzen. Der Viessmann Berater in Mörfelden meint, dass es dafür extra ein Programm gibt, was dies ermöglicht. Der Heizungsbauer meint aber, dass dies nicht zu empfehlen ist. Zufällig bietet er auch mobile Heizgeräte zum mieten an. Tja, wem soll ich da glauben? Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Estrich-Trocknen-Programm? Es soll Zement Estrich verwendet werden. Ich hatte sogar überlegt, mit Beschleuniger zu bestellen, um das mobile Gerät nicht lange mieten zu müssen, aber wenn die Wärmepumpe gut läuft, kann ich evtl. auf den Beschleuniger verzichten, um Geld zu sparen. Gibt es Nachteile wenn man die WP zum Trocknen des Estrich benutzt. Ich befürchte allerdings, dass der Heizungsbauer den Einbau der WP bewusst verzögert, damit er seine mobiles Heizgerät vermieten kann. Wir warten schon seit 4 Monaten.
VG
husko
Hallo husko,
es gibt ein Estrichprogramm in der Wärmepumpe. Darüber kann mit der Wärmepumpe plus elektrischer Zusatzheizung die Trocknung vorgenommen werden.
Viele Grüße
Flo