abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Nennleistung über 4,2 KV?/ Wie Zusatzheizung per App einschalten?

Hallo,

habe die Vitocal 250A

Modell AWO- M- E-AC 251.A08 2 c , die Anlage wurde neu installiert!

 

Es wurden gestern ein extra Zähler für die Wärmepumpe vom Netzbetreiber ein Smartmeter und ein inteligentes Messsystem eingebaut angeblich von Gesetzgeber vorgeschrieben!

 

Ich benötige die Nennleistung, wenn der Heizstab zugeschaltet ist, für den neuen Stromanbieter. Angeblich ist es wichtig ob man unter Paragraph 14a fällt,

ab 4,2 KW bekommt man die Netzentgeldreduzierung, darunter kann man

laut Stromanbieter angeblich keine Wörmestromtarife nutzen.

Mein Verbrauch liegt bei 3500KW pro Jahr, es ist auch immer die Rede von Modul 1 und Modul 2 beim Stromanschluß, dafür ist sie wohl auch wichtig die maximale Nennkeistung

 

Desweiteren möchte ich wissen, wie man per App den zusatz Heizstab aktiviert, dieser ist zur zeit bei mir ausgeschaltet und ich weiß nicht ob er an kalten Tagen automatisch an geht.

 

Desweiteren möchte

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Über den Inbetriebnahme Assistenten kannst Du die maximale Leistungsaufnahme selbst festlegen.

Und die Temperatur Grenze ab wann der Heiz Stab zugeschaltet wird.

Über die App geht das nicht, dort wird es aber dann angezeigt.

Für dies alles muss die Software 2509 installiert sein.

 

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke für die Info, oben auf der Wärmepumendeckel der  Innenheit, steht Elektrische Nachheizung 8 KV....

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Über den Inbetriebnahme Assistenten kannst Du die maximale Leistungsaufnahme selbst festlegen.

Und die Temperatur Grenze ab wann der Heiz Stab zugeschaltet wird.

Über die App geht das nicht, dort wird es aber dann angezeigt.

Für dies alles muss die Software 2509 installiert sein.

 

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Danke für Ihre Rückmeldung!

Es müsste doch irgendwie Feststellbar sein, ob die Heizung über 4,2 KV leistung entzieht.

Möchte gerne einen Wärmestromtarif abschließen und  dieses ist angeblich grundbedingung,

auch wenn man einen extra Zähler für die Wärmepumpe hat. Die Telefonischen Bürokräfte

haben mich auf dieses Forum verwiesen um dieses zu erfragen.

Im Datenblatt zu deiner Heizung steht die Stromaufnahme des Heizwasserdurchlauferhitzer drin.

Müssten 8kW sein.

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Danke für die Info, oben auf der Wärmepumendeckel der  Innenheit, steht Elektrische Nachheizung 8 KV....