Neigung und Niveau bei Vitidens 300 und Radiator Heizkörper

Meine Vitidens 300-W,   11 kW   und Radiator Heizkörper in einem Reihenhaus

Einstellungen von Neigung und Niveau

1. Habe Neigung auf 0,8 einestellt, vorher 1,0

2. Niveau auf 5 K eingestellt, vorher 15 K, keine Fussboden Heizung

3. Wer hat hier Erfahrungen bzw. kann mir Hilfestellungen geben

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Das wirst erst nächstes Winter feststellen ob das passt oder zu niedrig ist.

Vielleicht erst mal das zum Lesen.

https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html

Und das.  Vor allem die praktischen Beispiele so gegen Ende des Artikels 

http://www.bosy-online.de/thermischer_Abgleich.htm

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

>>Heizung wird schön warm, also lasse i ch diese Einstellung.

 

Nächsten Winter reduzierst du das Nivea weiter um 1K

2 Tage warten,

noch mal 1K weniger.

2 Tage warten.

usw.

Das macht du solange bis es zu kalt wird.

Dann wieder einen Schritt zurück..

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Das wirst erst nächstes Winter feststellen ob das passt oder zu niedrig ist.

Vielleicht erst mal das zum Lesen.

https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html

Und das.  Vor allem die praktischen Beispiele so gegen Ende des Artikels 

http://www.bosy-online.de/thermischer_Abgleich.htm

Herzlichen Dank,

habe jetzt eingestellt:

Neigung: 1,0

Niveau: 10K

Habe keine Fussboden Heizung, also nur Radiartoren

Heizung wird schön warm, also lasse i ch diese Einstellung.

Messe täglich den Verbrauch

>>Heizung wird schön warm, also lasse i ch diese Einstellung.

 

Nächsten Winter reduzierst du das Nivea weiter um 1K

2 Tage warten,

noch mal 1K weniger.

2 Tage warten.

usw.

Das macht du solange bis es zu kalt wird.

Dann wieder einen Schritt zurück..

 

 

Herzlichen Dank,

 

habe jetzt eingestellt

Neigung:  1,0

Niveau: 10K

 

alles schön warm

Habe Radiatoren Heizung-Körper