Hallo, und guten Abend,
Wir haben eine Vitocal 300-G BWV 301.B17 mit NC Box mit Mischer (Seriennummer 7554883901496111)
Leider läuft die Kühlung nicht.
Folgende Parameter sind bei Kühlung eingestellt:
7100 Kühlfunktion: eingestellt 2 = „natural cooling“ mit NC-Box mit Mischer
7101 Kühlkreis: eingestellt 2 = Kühlen über Heizkreis M2/KK2
7103 Min. Vorlauftemperatur Kühlung: 180= 18 Grad
7104 Einfluss Raumtemperaturaufschaltung Kühlkreis: 0 = kein Einfluss
7105 Raumtemperaturregelung Kühlkreis: 0 = Witterungsgeführte Regelung
7107 Hysterese Raumtemperaturkühlkreis: 10 = 1 Grad
7110 Niveau Kühlkennlinie: -20
7111 Neigung Kühlkennlinie: 12
7109 Freigabe Vorl. Temperatursenor Kühlkreis: 1
Das Anlagenschema ist die 4
Bei Heizkreis 2:
3000 Raumtemperatur normal: 200
3001 Raumtemperatur reduziert:180
3005 Raumtemperatur Regelung: 0
Niveau heizkennlinie: 20
Neigung heizkennlinie: 4
300A Einfluss Raumtemperatur aufschaltung:10
300B Raumtemperatur aufschaltung:0
Können Sie uns weiterhelfen, wo der Fehler liegt? Muss man noch irgendetwas einstellen, damit sie läuft?
Anbei noch Fotos u.a. NC Box und Anzeige.
Danke ihnen für die Hilfe.
Hallo Astrid77,
der Kühlbetrieb sollte laut deinem Bild laufen. Was mir aber sofort auffällt ist, dass die Primär Aus Temperatur bei -22°C liegt, kann das stimmen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, wie kann ich denn feststellen, dass es wirklich funktioniert. Im Raum merkt man leider gar nichts.
Gibt es eine Beschreibung der ganzen Angaben in dem Kältekreis Bild? Leider kann ich nichts finden.
Die -22 Grad sind jetzt bei -13,5 Grad. Ist das ein Einstellungsfehler? Wo kann ich das einstellen? (Code?)
Viele Grüße Astrid
Hallo @Astrid77
Die markierte Pumpe ist blockiert oder blockiert. Bitte beheben Sie die Blockierung.
https://www.youtube.com/watch?v=vfKpPS3Wlh4
Der Sensorwiderstand sollte mit einem Ohmmeter überprüft werden.
VG