Hallo JanGGEOH,
das beste ist, wenn du immer in einem Beitrag bleibst, dann weiß ich eher, was wir schon besprochen haben.
Welche Betriebsart ist eingestellt und bitte teil mir die Einstellung aller Kühlparameter mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
sorry du hast recht. Ich werde die Beiträge als gelöst markieren und noch ein Kommentar hinterlassen. Der TD war da und hat alles gerichtet. So, nun zu dem Beitrag.
Also es ist so, dass unter -> Information -> Anlage "Kühlperiode" ja stand.
Betriebsart Heizen/Kühlen & WW ist eingestellt.
7100: 2
7101: 1
7103: 200
7104: 0
7105: 0
7107: 1
7110:20
7111:3
Unter Codierebene 1 -> Anlagenschema ist
7002:180
7003:70
7004:30
Wir hatten am Samstag eine gedämpfte Außentemperatur von 27 Grad, unter Anlage stand Kühlperiode -> ja, aber die NC-Box ging nicht an. Sie ging erst an wenn ich mit der Raum-Soll auf dem Homedisplay weiter runtergegangen bin.
Gerade eben habe ich eine Gedämpfte Außentemperatur von 19 grad, bin mit der Raum-Soll auf 16 (eben die 3 Grad runter von der Hysterese 7004) und dann sprang Sie direkt an. Warum ging es Samstag dann nicht von alleine?
Gerade eben ging es an, als ich mit der Raum-Soll runter bin, bin dann wieder auf meine 21 grad hoch dann ging es wieder normal aus. Als ich das grad dann nochmals versucht habe ging es wieder bei 16 Grad nicht an, als ich dann wieder auf meine 21 Soll bin hat sie kurz geschalten die NC-Box ging kurz an danach wieder aus.
Liebe Grüße
Jan
Dass der Kühlbetrieb wieder ausgegangen ist, als die Raum-Soll-Temperatur über der gedämpften lag, ist normal.
Ansonsten sollte es mit den Einstellungen funktionieren.
Viele Grüße
Flo
Da habe ich leider keine Erklärung zu. In dem Moment hättest du einmal den Timer und das Logbuch abfragen müssen. Eventuell war gerade eine Sperrzeit aktiv.
Viele Grüße
Flo
Woher bekommt denn die Kühlbox ihr Signal?
Viele Grüße
Flo
OK, dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Ansteuerung. Von wo kommt denn das Kabel von der Wärmepumpe?
Viele Grüße
Flo
Da meine ich, wo auf der Wärmepumpe der Kontakt angeschlossen ist. Gerne kannst du mich über das Ergebnis auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
TD war da, läuft alles optimal. War ein Problem mit der minimalen Vorlauftemperatur.
Aber eine Frage hätte ich da noch.
Die Heizung ist in der Kühlperiode, aufgrund 3 Grad Hysterese.
Bsp:
Gedämpfte Außentemperatur 25 Grad, Raum-Soll Temp. 21 Grad = 4 Grad Unerschied, WP springt auf Kühlen.
Die Kühlkennlinie ist auf 03 und 4 eingestellt. Aus diesem Grund starten die Pumpen noch nicht, da wir am Vorlaufsensor (direkt über der NC Box im Keller angebracht) 20 Grad haben. Bei 25 Grad sind ist die Vorlauftemperatur Soll mit dieser eingestellten Kühlkennlinie auf 22 Grad. Die Stellantriebe am HKV sind geschlossen und in der Leitung oben haben wir evtl. 27 Grad in den Rohren. Somit ist der Wert ja gefälscht, da der Vorlaufsensor nicht realisiert welche tatsächlichen Temperaturen in der Heizrohren im OG sind.
Hättest du da eine Lösung?
Der Kühlbetrieb startet, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Der Vorlaufsensor Kühlkreis sollte so nah wie möglich am Heiz-/Kühlkreis sitzen und das dort, wo er im normalen Betrieb auch die Temperaturen erfassen kann.
Viele Grüße
Flo
Er misst da die Temperatur wo er sitzt. Wenn es im Keller eh kühler ist, dann passt die gemessene Temperatur natürlich nicht zu der tatsächlichen im Wohnraum.
Ist es möglich ihn zu versetzen?
Viele Grüße
Flo