Hallo,
ich würden gern bei meiner Wärmepumpe (Vitocal 300-G) "Natural Cooling" nachrüsten.
Meine Frage wäre, ob die NC-Boxen noch erhältlich sind und ob diese mit oder ohne Mischer benötigt wird. Ich habe bereits einen gemischten Heizkreis.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Hallo Daniel,
die NC-Box ist noch erhältlich. Wenn du mich persönlich fragst, empfehle ich den Einsatz einer NC-Box mit Mischer um so eine gleichbleibende Kühlvorlauftemperatur zu erhalten. Dein vorhandener Mischer ist nicht für die gezielte Regelung auf die Kühlvorlauftemperatur verantwortlich.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
9 | |
6 | |
6 | |
6 |