abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Muss meine Vitocal 200S auf Dichtigkeit geprüft werden?

Hallo,

 

wir haben die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09.

 

Bin ich verpflichtet in gewissen Abständen eine Dichtheitsprüfung zu machen? Ich finde dazu nirgends eine Info.

Hat das ggf. auch was damit zu tun, wie weit die Außeneinheit entfernt ist von der Inneneinheit?

1 ANTWORT 1

Hallo Addy,

 

ob eine Dichtheitsüberprüfung gemacht werden muss oder nicht, hängt von der im System enthaltenen Kältemittelmenge und dem jeweiligen GWP-Wert des Kältemittels ab. Das in deiner Anlage enthaltene Kältemittel R410A hat einen GWP von 1924 und der Typ D09 enthält 3,6kg . Dies ergibt einen CO2-Äquivalent von 7,517 t und liegt somit über dem Grenzwert von 5 t. Dementsprechend ist eine jährliche Dichtheitsprüfung verpflichtend. 

 

Bei deiner Anlage

Top-Lösungsautoren