Hallo in die Runde,
ich bin gerade dabei, mit meinem Sani die Vitocal 222-G mit der o.g. NC Box zu installieren. Jetzt haben wir das Problem, dass die Montageanleitungen voneinander abweichen.
Was im Original der Sole-Vorlauf ist, wird in der Montageanleitung der NC-Box als Sole-Rücklauf ausgewiesen. Kann das sein? Ebenso werden beide Heizungsanschlüsse in der NC-Box Anleitung als Heizungs-Rücklauf angezeigt.
VG Bully
Hallo Bully,
besteht das Problem noch oder konnte es gelöst werden?
Viele Grüße
Flo
Hallo, ja, das Problem konnte gelöst werden. Die Montagezeichnung von Viessmann war einfach falsch. Das hat mein Sani mit Eurem zuständigen Außendienstmitarbeiter wohl ausgiebig auf seiner Weihnachtsfeier besprochen. 😀
VG Bully
Danke für die Info und schön, dass es gelöst werden konnte. 🙂
Viele Grüße
Flo