Hallo,
wir möchten eine Vitocal 200S (kleinste Version) 94 kg Außeneinheit auf das Dach der Fertigteilgarage stellen.
Ein Durchbohren der Dachhaut sollte vermieden werden.
Kann die Außeneinheit auf Betonfertigteile auf Bautenschutzmatten aufgestellt werden? Wie groß sollten diese sein?
Ist eine Anlehnung an den Streifenfundamentplan ( 600 x 500 x 150 mm ) in den Planungsunterlagen sinnvoll?
Bei einer Dichte des Beton von 2000 kg/m³ wären die Betonstreifen (180 kg) für die Traglast der Decke leider zu schwer. Die Traglast der Garagendecke beträgt 200 kg/m².
Hallo Klausoleum,
hier empfehle ich dir, dich von einem Statiker beraten zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Mit welcher Schneehöhe muss man in deiner Gegend rechen?
Wenn da nicht mi einem halben Meter zu rechnen ist,
Ich würde die Außeneinheit einfach auf "Big-Foots" stellen.
Etwas breiter als die Außeneinheit .
VG
Für die Montage auf einem ebenen Untergrund benötigt man keine 50cm hohen Sockel. Da würden es auch 10cm hohen Fertigteile tun (18 -20kg). Wie Flo schrieb, bitte einen Statiker befragen und auch den Wind berücksichtigen, bevor die Anlage noch weggeweht wird. 😉