Hallo in die Runde! 

Wer kann mir sagen, was genau ich als Modbus Verbindungsleitung zwischen Innen- und Ausseneinheit verwenden muss?

Viele Grüße

Daniel

1 ANTWORT 1

Hallo Daniel84,

 

verwende dafür eine Flexible Datenleitung mit min. 0,14 mm2 Leitungsquerschnitt, z. B. LiYCY. Eine Abschirmung ist nicht erforderlich.

 

Viele Grüße
Flo