Mit Vitocal 200 kühlen?

Hallo Community

Ich habe eine Vitocal 200 für Bodenheizung und Warmwasser.

Irgendwo im Handbuch habe ich gelesen, dass man dieses Gerät auch für die Raumkühlung verwenden kann.

Kann mir jemand sagen, ob das sinnvoll ist, und welche zusätzlichen Komponenten noch installiert werden müssten.

Strom habe ich im Sommer genügend. Da kommen schon mal 50 kWh herunter pro Tag.

Gruss

Edi

26 ANTWORTEN 26

Hi zusammen, 

 

wir haben seit diesem Winter eine Vitocal 200s - eigentlich hatte unsere Baufirma auch erwähnt, dass wir kühlen können, aber ich finde keine Option dazu im Menü oder in der App. Was muss ich tun? Leider kommt der Heizungsinstallateur der das hier über die Baufirma gemacht hat aus einem anderen Bundesland und wir haben keinen Kontakt. Und ich finde das Thema nicht so ganz einfach zu verstehen.

 

Produktname: In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16

Hersteller Nr.: 7733738209822122

 

Müsste ich da jetzt auch noch einen Sensor kaufen? Kann ich den selber installieren? Gibt es sonst noch was zu beachten? 

 

Vielen Dank und viele Grüße,

Andreas

 

 

Da deine Anlage einen Pufferspeicher besitzt, muss dieser beim Kühlbetrieb durch zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden. Zudem müssen die Rohrleitungen bis zum bauseitig zu setzenden Feuchteanbauschalter dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo