Sehr geehrte Damen und Herren,
seit wenigen Monaten betreibe ich eine Vitocal 300-G BWC 301.A13. Nun hatte ich die letzten Tage das Gefühl, dass die Heizung nicht richtig heizt.
In der Anlagenübersicht, siehe Anhang, stellte ich nun fest, dass für den Heizkreis 2 die Solltemperatur nicht erreicht wird, 33°C statt 42°C. Der Mischer wird nicht angesteuert (weder elektrisch noch am Symbol der Anlagenübersicht).
Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Anlage, ist der Mischer wieder korrekt in Betrieb. Nach wenigen Tagen stellt der Mischer dann aber den Betrieb wieder ein. Im Aktortest kann der Mischer beliebig im gesamten Bereich verfahren werden. Auch im Handbetrieb ist der Mischer leichtgängig auf jede Position stellbar.
Da auf der mechanischen und elektrischen Seite für mich kein Fehler feststellbar ist und die Funktion des Mischers nach einem Neustart sofort wieder verfügbar ist, schein dies ein Thema der Reglersoftware zu sein.
Konnten solche Fehler bereits von Ihnen beobachtet werden bzw. was ist hier die Ursache?
Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Abele
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Abele,
ist der Mischer in diesem Moment dann komplett zugefahren oder ist er zum Teil offen?
Die Pfeile in der Anlagenübersicht, die Anzeigen ob der Mischer zu oder auf gefahren wird, kommen nur wenn der Mischer auch angesteuert wird.
Sollte es der Fall sein, dass der Mischer, obwohl eine Anforderung anliegt, auf zu steht, kann es eventuell an der Cu-Leiterplatine in der Anlage liegen. Einen Softwarefehler können wir ausschließen.
Leider ist es aus der Ferne schwer zu beurteilen in welche Richtung das Verhalten der Anlage letztendlich gehen könnten. Die Anschlüsse und Kontakte könnten evtl. noch überprüft werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Abele,
ist der Mischer in diesem Moment dann komplett zugefahren oder ist er zum Teil offen?
Die Pfeile in der Anlagenübersicht, die Anzeigen ob der Mischer zu oder auf gefahren wird, kommen nur wenn der Mischer auch angesteuert wird.
Sollte es der Fall sein, dass der Mischer, obwohl eine Anforderung anliegt, auf zu steht, kann es eventuell an der Cu-Leiterplatine in der Anlage liegen. Einen Softwarefehler können wir ausschließen.
Leider ist es aus der Ferne schwer zu beurteilen in welche Richtung das Verhalten der Anlage letztendlich gehen könnten. Die Anschlüsse und Kontakte könnten evtl. noch überprüft werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Flo,
habe Bilder per Mail geschickt.
Stefan
Hier das Bild mit der Abweichung Soll: 30°C, Ist: 36°C beim Heizkreis 2.
Der Zustand steht schon länger an und bleibt stabil.
Guten Morgen
Wir haben eine Vitocal 300-G (BWC 301.C12) wo bei der gemischten Heizgruppe der Motor nicht auf geht.
Wen wir die WP neu starten, kann es sein das der Mischer wieder zwei Monate Problemlos läuft.
Wir haben folgendes schon ausgetauscht.
Was könnte das Problem sein?
Freundliche Grüsse
Hallo Wick1,
ist denn eine Anforderung an den Mischermotor da, wenn er stehen bleibt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider
Die Anforderung zum Mischer besteht.
Könnte es ev. am VL-Fühler oder Aussenfühler liegen?
Freundliche Grüsse
Wenn die Ansteuerspannung anliegt, kann es nur am Mischermotor oder einem blockierten Mischer selber liegen.
Viele Grüße
Flo
Wie lange kommt das Signal von der Wärmepumpe zum Mischer?
Bis der VL-Fühler die Richtige Temperatur hat?
Freundliche Grüsse
Was passiert denn, wenn es über den Aktorentest getestet wird? Ansonsten bleibt die Anforderung solange da, wie die Regelung möchte, dass der Mischer auffahren soll.
Viele Grüße
Flo
Dan macht der Mischer auf.
Wen der Mischer hängen bleibt und man macht einen Neustart funktioniert wieder alles normal.
Und irgendwann bleibt der Mischer wieder hängen (Und der Mischer-Motor haben wir schon ersetzt).
Aber ich denke das wir beim nächsten mal nochmals hin müssen und nochmals überprüfen müssen ob die Anforderung zum Mischer geht.
Freundliche Grüsse
OK, gerne kannst du uns dann hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |