In unserem Neubau wurden 11x Erdkollektoren (Erdschlitzfräse bis 4m - 7,9KW Kältleistung)für den Betrieb der Wärmepumpe installiert.
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Viessmann Vitocal .
Das System ist wie folgt aufgebaut:
Vitocal 300-G BWC 301.B08
Heizwasser-Pufferspeicher (46 Liter)
Brauchwaserspeicher:
Die Wärmepumpe wurde vom Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen.
Hierbei wurde eine min. Eintrittstemperatur vom Primärkreis mit -3Grad festgelegt. In der letzten Woche hat unsere Wärmepumpen einige Abschaltungen aufgelistet, da die min. Temperatur des Primärkreises erreicht wurde.
Der Hersteller des Erdkollektors definiert die Min Eintrittstemperatur Primärkreis mit -6/-7Grad.
Ziel ist es eine die Min Eintrittstemperatur Primärkreis auf -5Grad Festzulegen.
Sollten noch weitere Parametergruppe in der Codierebene 2 angepasst werden als die folgenden.
Parametergruppe Soll:
- 5004: 30 Hysterese Wiedereinschaltung (aktuell 50)
- 5016: - 50 minimale Eintrittstemp. (aktuell -30)
- 5015: + 200 maximale Eintrittstemp. (bleibt so)
Herzlichen Dank!