Min Eintrittstemperatur Primärkreis (5016) Erdkollektor anpassen Vitocal 300G

In unserem Neubau wurden 11x  Erdkollektoren (Erdschlitzfräse bis 4m - 7,9KW Kältleistung)für den Betrieb der Wärmepumpe installiert.

Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Viessmann Vitocal .

Das System ist wie folgt aufgebaut:

 Vitocal 300-G BWC 301.B08

  • Nenn-Wärmeleistung: 7,6 kW
  • -Kälteleistung: 6,1 kW

Heizwasser-Pufferspeicher (46 Liter)

  • - Speicherinhalt: 46 l

Brauchwaserspeicher:

  • 390Liter

 

Die Wärmepumpe wurde  vom Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen.

Hierbei wurde eine min. Eintrittstemperatur vom Primärkreis mit -3Grad festgelegt. In der letzten Woche hat unsere Wärmepumpen einige Abschaltungen aufgelistet, da die min. Temperatur des Primärkreises erreicht wurde.

Der Hersteller des Erdkollektors definiert die Min Eintrittstemperatur Primärkreis mit -6/-7Grad.

Ziel ist es eine die Min Eintrittstemperatur Primärkreis auf -5Grad Festzulegen.

Sollten noch weitere  Parametergruppe in der Codierebene 2 angepasst werden als die folgenden.

Parametergruppe Soll:

- 5004: 30 Hysterese Wiedereinschaltung (aktuell 50)

- 5016: - 50 minimale Eintrittstemp. (aktuell -30)

- 5015: + 200 maximale Eintrittstemp. (bleibt so)

 

Herzlichen Dank!


                                                                                     

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo ChrisTGA80,

die von dir genannten Parameter reichen aus. Wobei du prüfen solltest, ob deine Wärmepumpe durch das Herabsetzen der Hysterese in einen Taktbetrieb kommt und dadurch unnötig viele Einschaltungen generiert werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo ChrisTGA80,

die von dir genannten Parameter reichen aus. Wobei du prüfen solltest, ob deine Wärmepumpe durch das Herabsetzen der Hysterese in einen Taktbetrieb kommt und dadurch unnötig viele Einschaltungen generiert werden.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo,

die Anmerkung zur Hysterese habe ich auch schon bedacht und lasse diese vorab auf 5Kelvin.

Vielen Dank und Gruß Christoph