Meldung Primärquelle Vitocal 300-G

Hallo, bei meiner WP steht aktuell in der APP die Meldung "Primärquelle" an. Die Seriennummer der Anlage lautet: 7509208501030105. Da ich gerade nicht vor Ort bin, würde ich mich über ein kurzes Feedback bzgl. zu der Meldung freuen. 

 

Gruß Florian

1 ANTWORT 1

Hallo Zatto,

 

die Meldung CA tritt auf, wenn ein bauseits an den Klemmen X3.8 und X3.9 eventuell angeschlossener Soledruckwächter oder Strömungswächter für die Primärseite ausgelöst hat. Hier sollte demnach einmal der Primärkreis geprüft werden. 

 

Viele Grüße