Meine VITOCAL 200-S AWB-AC201.B07 kommuniziert nicht mit dem VITOCOM 100LAN1.

Wo und wie kann ich die, bereits in der Vergangenheit von Benjamin Reuter angeführten, erforderlichen Serviceadressen einstellen, damit die VITOCOM 100LAN1 mit meiner Wärmepumpe kommuniziert.

Die Fehlermeldung lautet aktuell: Es ist keine durch die Vitotrol App unterstütze Anlage vorhanden.

Über Vitodata 100 erreiche ich das Vitocom 100LAN1 aber nicht die Wärmepumpe

LG, Eberhard

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Eberhard,

die Serviceadressen müssen in der Parameterebene deiner Wärmepumpe angepasst werden.

Informationen dazu findest du in den mitgelieferten Serviceunterlagen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Eberhard,

die Serviceadressen müssen in der Parameterebene deiner Wärmepumpe angepasst werden.

Informationen dazu findest du in den mitgelieferten Serviceunterlagen.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,

Danke für die rasche Hilfe.

LG, Eberhard