abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Maximaltemperaturbegrenzer für Fußbodenheizkreis HK2 mit Digital Eingang 2 verschalten.

VITOCAL Wärmepumpe 250A-AWO-E-AC 251.16

Wenn eine Über Temperatur am HK2  Fußbodenheizung auftritt schaltet die Pumpe nicht ab bzw. der Mischer schließt nicht. 

Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema

HK1   nicht vorhanden 

HK2   Mischkreis mit Pumpe   Fußbodenheizung

HK3   Mischkreis mit Pumpe   Heizkörper

Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe

                     Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren 

Die Verdrahtung mit dem  Maximalthermostat und den 11 poligen Stecker am Gerät wurde wie Montageablauf beschrieben verdrahtet. 

Beim Test wurde der Max. Thermostat gebügelt

------ die 220VAC am 11 Poligen Stecker waren O.k

-‐---- Interne Verdrahtung vom 11 poligen Stecker zur ECHU (Draht BK) auf die Klemme -X18:1 waren die           220VAC vorhanden.

 

Die Heizungspumpen HK2 haben sich nicht abgeschaltet, der Mischer hat sich nicht geschlossen.

Meine Frage soll sich auf der Anzeige am Gerät was verändern bzw. die Pumpe sofort abschalten.

Der Digitaleingang 1 zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe funktioniert.

Blatt 3 Elektronikmodul HPMU Komponenten 230 VAC.jpg
Blatt 9 Elektronikmodul EHCU Stecker X3 X6 X12 X18 X25.jpg
6 ANTWORTEN 6

Hallo,

soweit ich weiß sind die Digital-Eingänge noch ohne Funktion.

Der Thermostat muss die Pumpe direkt wegschaffen.

Mfg

Der Digitaleingang 1 zum Ansteuern der Zirkulationspumpe funktioniert, der Eingang ist aber auf die HMPU Elektronik verschalten.

Der Digitaleingang 2 für die die Maximaltemperaturbegrenung ist auf die EHCU Elektronik aufgeschalten.

Hallo Chris1966, hallo KD-Buschmann,

 

der Eingang für die maximal Temperaturbegrenzung sollte funktionieren. Er muss aber vom jeweiligen Fachbetrieb bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider, Besten Dank für die Rückmeldung. Die Konfiguration wurde von der Fachfirma erledigt ich habe dazu die Bilder vom Service Menü hochgeladen.

Einstellungen:

Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema

HK1   nicht vorhanden 

HK2   Mischkreis mit Pumpe   Fußbodenheizung 

HK3   Mischkreis mit Pumpe   Heizkörper

Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe

                     Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren 

 

mit freundlichen Grüßen

Christian 

20221123_113814.jpg
20221123_113919.jpg
20221123_113858.jpg
20221123_114025.jpg
20221123_113929.jpg
20221123_114017.jpg

Danke für die Info. Ich lasse es intern prüfen. Teil mir aber bitte mal noch die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider, die Seriennummer lautet: 7720485202632123                                                                Produktname IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16

 

Lg Christian 

Top-Lösungsautoren