Hallo Community,
ich möchte die Luftwege optimieren um im Sommer den Keller zu kühlen bzw. im Winter die kalte Abluft direkt nach draussen blasen. Im Aufstellungsraum der WP befindet sich ein Mauerdurchbruch (160mm rund), durch den ich mit ca. 2m Alu-Flexrohr die anderen Kellerräume erreiche, sowie ein gemauerter Abluftschacht, 25x12cm (9m hoch, führt über das Dach), der ebenfalls mit 160er Flexrohr und einem Rund/Flachkanalübergang angeschlossen werden kann. Je nach Jahreszeit möchte ich das auch umkehren.
Meine Frage nun: sind die Wege zu lang, zu krumm, zu rauh? Der Querschnitt bleibt ja immer bei gut 200 Quadratzentimetern...
Grüße, Hans
Hallo Hans,
dafür solltest du Wickelfalzrohre nehmen. Die Flex Rohre haben einen höheren Druckverlust.
Dann machst du eine Druckverlustberechnung.
In der Planungsanleitung der Vitocal findest du Angaben für Rohre und Bögen.
Den Druckverlust kann man dann in das Kennfeld des Ventilator einsetzen und sieht ob es noch ausreicht.
Von Helios gibt es dafür einen kleine Rechner
VG