Hallo,

wir haben eine Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C13.

 

Nun habe ich beobachtet, dass sie im Vorlauf Heizwasser stundenlang mit 36 Grad fährt. Rücklauf ist 33-34 Grad.

Nach HK soll der Mischer 36 Grad machen zur FBH. Schafft aber nur 34 Grad.

Die Wärmepumpe tümpelt so bei 1,5 KW Leistung rum.

 

Nun die Frage, gibt es einen Parameter wo ich angleichen kann das Sie mit 1-2 Grad höher fährt im Vorlauf Heizwasser als der Soll zur FBH? Damit der Speicher genug Energie überhaubt aufbauen kann um die FBH zu versorgen.

Wie ist hier die Regelung?

Oder gibt es einen Parameter für die Leistungsregelung z.B. die Leistungskurve angleichen?

 

Gruß

Matthias

3 ANTWORTEN 3

Hallo Matthias,

über den Parameter 7209 kannst du die Ausschalthysterese für die Beheizung des Pufferspeichers anpassen.

Viele Grüße °fl

Jupp Danke,

Der beweirkt ja nur das die WP abschaltet sobald der Sollwert am Puffersensor und am Sekundärrücklaufsensor zuzüglich der Hysterese Pufferspeicher "7209" überschritten ist.

Dachte es gibt einen Parameter wo ich einstellen kann das Sie im Vorlauf ein wenig höher fährt.

Eine andere Möglichkeit, als die Ausschalthysterese anzupassen, gibt es nicht.

Viele Grüße °fl