abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Leistungsdaten meiner Vitocal-200-Anlage

Wo erfahre ich die Daten meiner Anlage?

Laut Angebot (Bj. 2012) sind es 10,2 kW.

Laut Typenschild ist die Wärmeleistung 5 - 16,1 kW

                 bzw. Wärmeleistung (nominal) A7/W35 14,6 kW

                 bzw. Wärmeleistung (nominal) A2/W35 10,6 kW

 

Wenn die Anlage ersetzt werden soll, welchen Wert muss ich angeben?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Horst,

 

eine Inverter WP sollte pro  Heizsaison 3500-4000h laufen.

 

Wenn ich die 5 Verdichter Klassen addiere sind es 38500h.

Das sind bei 11 Jahre ca. 3500h/a

 

--> Die neue WP sollte von der max. Heizleistung Leitung nicht größer als die alte WP werden.

Die neuen WP haben meist einen größeren Modulationsbereich als deine alte WP und muss auch bei geringer Heizlast nicht so oft ein und ausschalten.

 

Ca 1300h Heizstab Einsatz --> ca 120h/a das ist noch ok.

Sollte man bei der neuen WP beobachten, vielleicht schaltet der Heizstab aktuell relativ früh bei der WW Bereitung zu.

Evtl. kann man das etwas smarter konfigurieren.

 

VG Michael

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Michael,

vielen Dank für Deine Unterstützung!

Die hilft mir bestimmt bei den weiteren Gesprächen.

 

Gruß

Horat

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hallo HP_aus_D,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

>>Wenn die Anlage ersetzt werden soll, welchen Wert muss ich angeben?

 

Be der Gelegenheit solle auch überprüft werden, ob die damalige Auswahl überhaupt zu deinem Haus gepasst hat.

Wie viele Betriebsstunden hat der Verdichter?

 

VG

Hallo Flo_Schneider,

 

erstmal danke für deine Antwort und Frage. Konnte leider bis jetzt nicht antworten, da ich krank geworden bin.

 

Laut Typenschild ist die Nummer 36 204 81 043.

Hallo qwert089,

ich bin im Moment krank, deshalb melde ich mich erst heute.

Die Überprüfung ist wohl damals passiert, da ein Energieberater die entsprechenden Angaben (Energiepass usw.) gemacht hat.

Heute ist man natürlich schlauer.

Man hat mir schon mehrfach gesagt, daß die Anlage eventuell überdimensioniert sei.

 

Die Betriebsstunden kann ich Dir nicht sagen, da ich nicht weiß, wie ma diesen Wert abfragen kann. Ich war bis jetzt nur Anwender, soll heißen : T einstellen ist alles was ich gemacht und gebraucht habe.

Die Umwälzpumpe hat eine Laufzeit von ca. 8,5 Jahren (3000 kWh bei 39 W), da wird der Verdichter ja eine ähnliche Laufzeit haben.

 

Villeicht weißt Du ja we es geht, die Bertiebs-h auszulesen?

 

Gruß

Horst

 

Gruß

Horst

Hallo Horst,

 

siehe

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583773VSA00001_1.PDF

 

Seite 110 --> Diagnose aufrufen

 

-->114

„Wärmepumpe“

dann

„Laufzeit Verdichter“/„Laufzeit Verdichter 1“

„Anzahl Einschalt. Verd.“/„Anzahl Einschalt. Verd. 1“ 

„Durchlauferh. Stufe 1“  (Betriebsstunden)

„Durchlauferh. Stufe 2“  (Betriebsstunden)

 

poste bitte diese Zahlen.

 

VG Michael 

 

 

 

Hallo Michael,

 

danke für die Anleitung.

Laufzeit Verdichter“/„Laufzeit Verdichter 1“                1    4285h

                                                                                      2    9394h

                                                                                      3  17997h

                                                                                      4    4703h

                                                                                      5    2112h

„Anzahl Einschalt. Verd.“/„Anzahl Einschalt. Verd. 1“   Dieser Punkt ist nicht vorhanden!

„Durchlauferh. Stufe 1“ (Betriebsstunden)                    661h

„Durchlauferh. Stufe 2“ (Betriebsstunden)                    621h

Laufzeit Verdichter war der letzte Punkt in der Liste. Beim Anwählen kam daan das Diagramm mit den aufgeführten Zahlen.

Den Punkt „Anzahl Einschalt. Verd.“/„Anzahl Einschalt. Verd. 1“ hane ich nichjt gefunden.

 

Danke für die Hilfe!

Hallo Michael,

habe noch mal die Eintragsliste überprüft:

 

Verdichter                                                           Aus

Primärpum./Verdichter                                        Aus

Sekundärpump.                                                   Ein

Ventil Heizen/WW                                                Heizen

Verdichter                                                            Aus

Vorlauftemp sekundär                                          17 °C

Rücklauf sekundär                                                17 °C

DLE Stufe 1                                                          Ein

DLE Stufe 1                                                          >

DLE Stufe 2                                                          Ein

DLE Stufe 2                                                          >

Außeneinheit                                                        >

Laufzeit Verdichter                                                >    Hier erscheinen dann die Belastungsklassen 1-5

Hallo Horst,

 

eine Inverter WP sollte pro  Heizsaison 3500-4000h laufen.

 

Wenn ich die 5 Verdichter Klassen addiere sind es 38500h.

Das sind bei 11 Jahre ca. 3500h/a

 

--> Die neue WP sollte von der max. Heizleistung Leitung nicht größer als die alte WP werden.

Die neuen WP haben meist einen größeren Modulationsbereich als deine alte WP und muss auch bei geringer Heizlast nicht so oft ein und ausschalten.

 

Ca 1300h Heizstab Einsatz --> ca 120h/a das ist noch ok.

Sollte man bei der neuen WP beobachten, vielleicht schaltet der Heizstab aktuell relativ früh bei der WW Bereitung zu.

Evtl. kann man das etwas smarter konfigurieren.

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

vielen Dank für Deine Unterstützung!

Die hilft mir bestimmt bei den weiteren Gesprächen.

 

Gruß

Horat

Top-Lösungsautoren