Leistung Sekundärpumpe abhängig vom Leistung Verdichter

Ich möchte gern die leistung der Sekundärpumpe abhängig machen vom Leistung Verdichter, jetzt lauft die mit Festwert 75%. Laut die Serviceanleitung soll das eingestelt werden mit Parameter 7340 = 3. Wen ich dass aber eingebe wird die Steuerung gans nervös. 

FransO_0-1737980748935.png

Die entsprechende Datenpunkte sind:

7340 Steuerung Sekundärpumpe: 2 soll also 3 werden

7341 Mindestleistung: 10%

7342 Maximale Leistung: 100%

7343 Nen Leisung: 75%

7344 Anteil leistungsregler: 0%

7345 Vorlaufzeit Leistungsregler: 0 s

7346 Nachlaufzeit Leistungsregler: 10 s

7347 TempDifferenz Leistungsregler: 150

7348 TempSollwertLeistungsregler: 300

7350 Kennlinie_Sekundaerpump Min: 10

7351 Kennlinie Sekundaerpumpe Max: 90

7352 Nonstandard Profile: 0

Ich hab kein Idee was die Funktion der letze 5 Datenpunkten ist.

Unsere Anlage ist ein Vitocal 300-G BWC 301.C16 mit Heizwasserpuffer, kein Brauchwasser und 2 Heizkreisse. HK1 ohne Mischer nur Heizkörper und HK2 mit Mischer Fussbodenheizung.

Welche Werte soll ich die Datenpunkten 7340 bis 7352 eingeben für eine gute leistungsabhängige Reglung der Sekundärpumpe.

12 ANTWORTEN 12

Ich habe jetzt diese Werte geändert:

7340 Steuerung Sekundärpumpe:  3 

7341 Mindestleistung: 50%

7347 TempDifferenz Leistungsregler: 50

Und jetzt sieht es so aus:

FransO_0-1737987843038.png

Die Werte bei Auslieferung für 7341 und 7347 ware also ganz falsch. Im Auslieferungsprotokol steht zwar dass für die BWC anlage die 7340 = 3 hatte sein müssen, aber man hat 7340 = 2 eingegeben, warum weiss ich nicht.

Ich bekomme jetzt noch gerne Antwort wie ich die Datenpunkte 7348 bis 7351 eingeben soll.

Dass hatte ich ganz vergessen. Die Wert in 7347 war so hoch, 150, weil damit der Fehler 81 im normale Meldungsübersicht nicht mehr auftritt. Jetzt hab ich die zurück gesetzt auf 50 und der Fehler ist wider da.

@Flo_Schneider In https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-81-bei-Vitocal-333-G/m-p/4716... haben Sie gesagt dass der Leiterplatte getauscht werden soll. Ist das auch hier der Fall?

Hallo FransO,,

 

wer hat denn bei deiner Anlage die 15K eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Das war zur erheben der Fehler 81 in das algemeine Meldungsübersicht. Die Viessmann Techniker hat das auf 10K gesetzt aber das reichte nicht aus, ich habe selber weiter experimentiert und mit 15K trat der Fehler 81 nicht mehr auf. Sehe auch:

 https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit...

Ich empfehle dir, dich einmal bezüglich des Fehlerbildes an die für dich zuständige Niederlassung in den Niederlanden zu wenden. Es ist korrekt, dass dieses Problem ab dem Softwarestand 4514 behoben wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Aber wir haben doch schon Version 4515 und die Fehler 81 kommt noch immer  nachdem der Verdichter genau eine Stunde an 100% gelaufen hat :

FransO_0-1738229127976.png

 

Gibt es an deiner Anlage eine NC-Box?

 

Viele Grüße
Flo

Ja stimmt.

Es sollte einmal geprüft werden, ob die NC-Umschaltventile korrekt fahren. 

 

Viele Grüße
Flo

Nächste Woche ist der Heizungsbauer hier, ich werd es ihm fragen. Oder soll der Viessmann Techniker die NC-Umschalventile prüfen.

Das kann, denke ich, auch dein Fachbetrieb prüfen. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke, wenn der Heizungsbauer das Ventil geprüft hat melde ich mir wieder.

 

Viele Grüße,

Frans