Leistung Heizstab bei Vitoval 251.A06 ?

Moin zusammen,

 

Wieviel zusätzliche Heizleistung stellt der Heizstab zur Verfügung, wenn der Bivalenzpunkt für die Wärmepumpe erreicht ist?

Also zB bei A-10 Wärmeleistung der Wärmepumpe ca. 5 kW. Welche Wärmeleistung kann der Heizstab zusätzlich liefern?

 

Vielen Dank

Ronald

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ronald ,

 

 

das sind noch mal  8 kW on Top

 

VG Michael 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

EHE 251_06.PNG
1 ANTWORT 1

Hallo Ronald ,

 

 

das sind noch mal  8 kW on Top

 

VG Michael 

EHE 251_06.PNG