Guten Tag,
wir haben eine Vitocal 300. Installiert ist ein 390 l Trinkwasserspeicher und ein 1000l Heizspeicher. Wir haben nach wiederholter Prüfung ständig Legionellenbefall von 2000 bis 500 KBE/ml. Im Sommer sind es weniger, da eine Solaranlage zuheizt. Im Winter schaffen wir im Trinkwasserspeicher oben max. 48 °C unten sind es ca. 37°C. Bei der Wärmepumpe sind die Temperaturen für das Trinkwassererwärmung auf maximale Temperatur eingestellt, bei den Zeiten sind 24 Stunden freigegeben . Laut Heizungsinstallateur geht nicht mehr. Die Zirkulationspumpe läuft durchgängig. Das Haus ist 2007 gebaut worden, es gibt keine Totstränge. Der Heizungsinstallateur ist ratlos und empfiehlt mit einem Heizstab wöchentlich auf 60°C zu erhitzen. Ein kleinerer Trinkwasserspeicher ist nach Aussage des Installateurs nicht möglich, da sonst die Mindestlaufzeit nicht erreicht wird. Könnte nicht ein kleinerer Trinkwasserspeicher installiert werden und um die Mindestlaufzeit zu erreichen zusätzlich der Heizspeicher bei der Trinkwassererwärmung geladen werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo gs1,
um zu prüfen welche Möglichkeiten wir haben, wäre es sehr Hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer der Anlage nennen könntest.
Viele Grüße °pa
Hallo gs1,
um zu prüfen welche Möglichkeiten wir haben, wäre es sehr Hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer der Anlage nennen könntest.
Viele Grüße °pa