abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Legionellen Schaltung BWC 301

Hallo,

kann ich die Legionellenprüfung auch ohne E Stab durch die o.g. Wärmepumpe durchführen lassen? Oder ist es Strom technisch günstiger, wenn der E-STAB 1x die Woche läuft. ?
Wenn ja, wo kann ich dies in der Wärmepumpe von E STAB auf BWC umstellen?
VG Michaela
5 ANTWORTEN 5

Hallo Michaela,

die bei dir installierte Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 65°C. Ob damit die bei deiner Anlage benötigte Warmwassertemperatur erreichbar ist, kann ich leider nicht beurteilen.

Ist denn bei dir ein E-Stab oder ein Durchlauferhitzer installiert? Welcher Warmwasserspeicher mit wie viel Liter Inhalt wurde bei dir installiert?

Beste Grüße °fl

Die Wärmepumpe BWC 301 hat eine Sole Temperatur von ca. 10 zu 7 Grad (zzt. nur Warmwasserprogramm). Ausserdem ist ein E-Stab (direkt Betrieb zum Speicher) und ein E-Stab in der Wärmepumpe installiert.

Daher die Fragen:
Was ist kosten Günstiger (E-Stab oder BWC 301)?

In wie weit, werden in der JAZ auch der Betrieb des E-Stabs eingerechnet oder erkennt das die Wärmepumpe nicht ?


Hallo Michaela,

in der Energiebilanz (JAZ) wird der Durchlauferhitzer nicht berücksichtigt.

Kostengünstiger ist immer die Wärmepumpe. Deshalb hatte ich geschrieben, kommt es darauf an, ob die gewünschte Warmwassertemperatur ohne den Durchlauferhitzer überhaupt erreichbar ist.

Beste Grüße °fl

Hallo,

in der Wärmepumpe ist ein Durchlauferhitzer (9KW) und ein E-Stab mit 6 KW im Warmwasserspeicher installiert worden. Der E-Stab im Warmwasserspeicher wird nicht über die Wärmepumpe gesteuert, sondern muss per Hand eingeschaltet werden.

In den 390 L Warmwasserspeicher wurde jetzt ein zweiter Temperaturfühler installiert. Da ich feststellen musste, dass die Wärmepumpe nach dem Duschen sehr schnell angesprungen ist, wurde ein zweiter Temperaturfühler oben installiert.

In der Wärmepumpe wird der Temperaturfühler oben und unten angezeigt.

In der Wärmepumpen Software sind die Bereiche oben (Nachts), Normal und Temp2 (Legionellenschutz) eingetragen.

Zu der Ausgangslage aus dem o.g. Posting kommt noch die Frage hinzu, wie kann ich dies in der Software überprüfen, ob die Einstellungen richtig vorgenommen wurden ?

Hallo Michaela,

was genau möchtest du denn einstellen? Über die Auswahl des Zeitprogramms kannst du vorgeben, ob der Speicher komplett durchgeheizt werden soll (unten) oder "normal" über den Temperatursensor (oben) beheizt werden soll.

Es wäre am sinnvollsten, wenn du vor der Duschphase ein Zeitprogramm (unten) einstellst, damit der Speicher komplett durchgeheizt ist und während der Duschphase auf (oben) einstellst. Wenn dort weiterhin (unten) eingestellt ist, wird die Wärmepumpe aufgrund des zuströmenden Kaltwassers sofort wieder zuheizen.

Beste Grüße, °ch