Hallo,
verbaut haben wir die Vitocal 300-G BWC 301.B06. Mich würde interessieren ob es Informationen bezüglich der folgenden Parameter gibt:
1) Minimale und maximale Laufzeiten des Verdichters der Wärmepumpe
2)Minimale und maximale Stillstandzeiten des Verdichters der Wärmepumpe
Gruß
SR89
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo SR89,
hierzu werden von uns keine Vorgaben gemacht. Eine Einschränkung gibt es jedoch bei der minimalen Laufzeit. Wenn der Verdichterbetrieb innerhalb 30sek. abgebrochen wird, erfolgt eine Störmeldung. Es bleibt jedoch zu sagen, dass eine lange Verdichterlaufzeit bei der Aufheizung anzustreben ist, jedoch keine Vorgabe ist.
Beste Grüße, °ch
Hallo SR89,
hierzu werden von uns keine Vorgaben gemacht. Eine Einschränkung gibt es jedoch bei der minimalen Laufzeit. Wenn der Verdichterbetrieb innerhalb 30sek. abgebrochen wird, erfolgt eine Störmeldung. Es bleibt jedoch zu sagen, dass eine lange Verdichterlaufzeit bei der Aufheizung anzustreben ist, jedoch keine Vorgabe ist.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |