abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Lässt sich bei der Vitocal 200-s die Heizungsumwälzpumpe in der Leistung/Drehzahl einstellen?

Gern würde ich Einflüss nehmen auf

a) den Energieverbrauch der Pumpe

b) die Vorlauf- Rücklauftemperatur bei meiner Anlage mit Flachheizkörpern im Einrohrsystem. Z. Z. sind im Betrieb etwa 5 bis 7°C Differenz zu beobachten. Wo liegt  das Optimum?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo KiloRomeo,

mit dieser Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf liegst genau im richtigen Bereich. Ansonsten kann die Sekundärpumpeneinstellung durch deinen Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Die notwendigen Parameter befinden sich in der 2. Codierebene welche passwortgeschützt ist. Hintergrund ist der, dass durch eine Fehleinstellung der Parameter, Schäden am Gerät entstehen können.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo KiloRomeo,

mit dieser Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf liegst genau im richtigen Bereich. Ansonsten kann die Sekundärpumpeneinstellung durch deinen Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Die notwendigen Parameter befinden sich in der 2. Codierebene welche passwortgeschützt ist. Hintergrund ist der, dass durch eine Fehleinstellung der Parameter, Schäden am Gerät entstehen können.

Beste Grüße °fl