In der Übersichtsbroschüre der VItocal 252 A,
wird auf Seite 3 unter der Überschrift "Super Silent" von 35 db Luftschall geschrieben, damit wäre sie nicht mehr Nachbarschaftstauglich Laut TA Lärm ! Eher typisch für eine Monoblock Anlage.
Jet lese ich in der Produktbeschreibung im Auftrag des Fachpartners, der den Originaltext von Viessman bekommt: Außeneinheit Schalleistungspegel : 54 db Inneneinheit 40 db!!!!
Wie passt das zusammen?
Und warum gibt es 400 Volt und 230 Volt Anschlussvarianten?
Was ist besser? Warum ist die Typenbezeichnung für beide Anschlussarten gleich ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
hier auf S. 46 ist es ganz gut dargestellt, steht zwar 251, wird aber der 252 auch nicht anders sein. https://www.loebbeshop.de/media/57729/file/static/pdf/viessmann/pr-vitocal-250-a-serie.PDF.
Wenn Drehstrom verfügbar ist, würde ich 400 V nehmen.
Gruß
Heizing
Angaben zum "Lärm" müssen immer genau gelesen werden, z.B. nach welcher Norm, bei welcher Leistung, in welchem Mode usw.
Da haben sie Recht! Das wir leider nicht genau beschrieben in den Unterlagen von Viessmann.
Man nennt " Luftschall 35dba(4m)" im Prospekt und im Viessmann Auftragstext Schallpegel 54 dba , beides Ausseneinheit . Kein Bezug zum Modus oder Leistungstufe
Es gibtauch keinen Bezug Aussen zur TA Lärm oder
Innenbereich zur VDI 4100 !
Mit folgendem Marketing Text bleibt zuviel Unklar :
Die Viessmann Wärmepumpen gehören
dank Advanced Acoustic Design+ zu
den leisesten ihrer Art. Der Ventilator ist
schalloptimiert. In Verbindung mit einer
intelligenten Drehzahlsteuerung sorgt
er für eine wesentliche Minderung des
Luftschalls im Voll- und Teillastbetrieb.
Das bedeutet, dass die Außeneinheit
problemlos auch in Gebieten mit dichter
Bebauung, etwa in einer Reihenhaussiedlung oder
nahe der Grundstücksgrenze, aufgestellt werden kann
Ja, da könnte man vermuten, dass Marketing wichtiger ist als exakte Verbraucherinformation.
Hallo,
hier auf S. 46 ist es ganz gut dargestellt, steht zwar 251, wird aber der 252 auch nicht anders sein. https://www.loebbeshop.de/media/57729/file/static/pdf/viessmann/pr-vitocal-250-a-serie.PDF.
Wenn Drehstrom verfügbar ist, würde ich 400 V nehmen.
Gruß
Heizing
Ja, das ist hilfreich, v.a. mit Faktor und Entfernung kann man mit den Maximalwerten planen.
Ich habe mir mal den Montageablauf angeschaut. Durch den definierten Luftstrom (ansaugen auf der Wandseite und ausblasen in den Garten ) ist bei mir die Anschlussseit auf der ungünstigen Seite (rechsseitig)
Gibt es man ein Modell mit lienksseitigen Anschluss?