abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kühlung mit Wärmepumpe - Ein Raum wird nicht kalt

Hi Leute,

 

wir sind jetzt im dritten Sommer mit unserer WP + Kühlfunktion und generell sehr zufrieden. Eine Sache bereitet mir aber seit dem "Kopfschmerzen".


Der Boden im Elternschlafzimmer im OG wird nicht richtig kühl. Ausnahmslos alle Räume haben je nach Einstellung einen richtig spürbar kalten Fussboden, sobald die Kühlung richtig läuft. Nur oben im Schlafzimmer für die Eltern bleibt der Boden "gefühlt fast warm".

 

Unser Bauunternehmer bzw. Heizungsbauer hat schon drübergeschaut und kann sich keinen Reim darauf machen. Auch ein sehr netter Servicemitarbeiter von Viessmann, der wegen eines anderen Problems bei uns war, war überfragt.

 

Was wir schon geprüft haben:

1. Raumthermostat möglicherweise defekt: Wir haben diese GIRA Standard 55... voll aufgedreht und im Kasten der Fussbodenheizung sieht man auch, dass das Ventil aufgeht und somit eigentlich kühles Wasser durch den Boden laufen sollte.

2. Nicht genügend Schläuche: Laut Bauunternerhmer liegen in diesem Raum 96 Meter Schläuche im Boden, also für die Raumgröße "richtig viele".

 

3. In unserer Heizung wurde vom Elektriker ein Relais eingebaut, welches die Ventile für die Kühlung automatisch vollständig öffnet, unabhängig von der Einstellung der Raumthermostate. Dieses Relais ist defekt, wird aber kurzfristig ausgetauscht.

 

Durch das volle Aufdrehen der Raumthermostate "umgehen" wir das Problem aktuell. Hier könnte ggf. das Problem liegen, bin mir aber nicht sicher, da man im Kasten der Fussbodenheizung ja sieht, dass das Ventil für diesen Raum auch aufgeht und der Stellmotor sich verändert.

 

Es ist wirklich so, dass der "Designbelag" im Flur vorm Elternschlafzimmer richtig kalt ist und sobald man den ersten Schritt ins Schlafzimmer macht, ist dort der Boden "warm".

 

Was können und sollten wir noch prüfen lassen? Es ist wirklich nur dieser eine einzige Raum, in dem es nicht läuft.

 

Vielen Dank für eure Hilfe und eure Anregungen,

Nils

4 ANTWORTEN 4

Hallo Nils, 

 

wie warm ist denn der Vor- und Rücklauf der Fußbodenheizung des Elternschlafzimmerst? Gibt es im Winter auch Probleme, den Raum warm zu bekommen?

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

 

1. Wie kann man die Vor- und Rücklauftemperatur in diesem speziellen Raum feststellen? Das weiß ich leider nicht.

2. Ehrlich gesagt haben wir einmal in diesem krassen Winter Anfang 2021 ein wenig die Heizung dort angehabt und es war warm genug... ansonsten ist sie IMMER aus, da wir durch ein großes Fenster und die Sonnenstrahlen nicht wirklich heizen müssen.

Moin Nils,

in der Fußboden Leitung könnte eine Luftblase sein.

Dreh doch mal möglichst alle anderen Heizkreise des Verteilers zu und versuche so mit der geballten Kraft der Heizkreispumpe ob du einen Wasserumlauf erreichst und ob es dann auch an den Anschlüssen im HKV kühler wird.

Grob messen kannst du die Temperaturen mit einem infrarot Thermometer.

 

Sonnigen Grüße

Thilo 

Hy 

Schraub Mal den Stellmotor ab und überprüfe ob der Pin fest hängt.

Wenn man den Pin runter drückt kommt er von alleine wieder hoch.

Wenn nicht Zange nehmen am Pin dran ziehen siehe Foto 

Wie bei Heizkörper hängt der Pin auch schon mal fest 

Wenn nicht ist da Luft drin oder der Durchfluss zu gering.

Aber was hast du für ein Heizungsbauer der das nicht hinbekommt.

Dann sollte er sein Beruf an den Nagel hängen 

VG

2_big.jpg
Top-Lösungsautoren