Hallo,
vor einigen Wochen wurde bei uns der Feuchtesensor installiert und die Kühlung aktiviert. Leider funktioniert diese nur unzureichend, und die Wärmepumpe läuft nur sehr selten.
Außerdem finde ich es merkwürdig (siehe Grafik), dass so gut wie kein Strom verbraucht wird, aber dennoch angeblich ein Vielfaches an Kälteenergie erzeugt wird.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank!
Hallo Alex20,
der Feuchteanbauschalter löst sehr häufig aus. Hier sollte am besten einmal die Vorlaufsolltemperatur für den Kühlkreis angehoben werden. Zudem empfiehlt das System einmal den Kältekreis überprüfen zu lassen, da hier eventuell ein Kältemittelverlust vorliegen kann. Setz dich dazu am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo - besten Dank,
leider kommen wir nicht wirklich voran. Eine Anhebung der Vorlauftemperatur führt dazu dass die Kühlung gar nicht anspringt (siehe 01. August). Auch wurde der Taupunkt am Feuchteanabauschalter gestern vom Fachbetrieb auf 90 % erhöht, auch hier scheint es keinen Effekt zu geben.
Die Ablufttemperatur an der Lüftungsanlage zeigt steigende Innenraumtemperaturen an; derzeit 25.3 °C Lufttemperatur, bei einer Außentemperatur von 22.6 °C. Woran könnte es denn noch liegen?
Bei unserer alten Wärmepumpe (Rotex / Daikin) konnte wir eine konstante Vorlauftemperatur (z.B. 19 °C) wählen, was prima funktionierte.
Danke
Hallo Alex20,
der Feuchteanbauschalter löst aus, weil die Feuchtigkeit zu hoch ist. Dieser ist dafür da, die Gebäudesubstanz zu schützen, welche durch Kondensatbildung am Rohr beschädigt werden kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |