abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kühlung Vitocal 200


Hallo! ich habe eine Vitocall 200 mit NC und einem Heizkreislauf. Wenn ich die Kühlung nun aktiviere bekomme ich bei der Diagnose -> Kühlung das angefügte Bildchen.

Dabei dreht sich das rot umrandete Bildchen. Alles Andere steht dabei still. 

Niveau und Neigung hab ich auf 0 gestellt.

Die Vorlauftemperatur links oben (im Bild auf 27,6) geht aber trotzdem nie unter 24 Grad runter, was das Haus nur heizen und nicht wirklich kühlen würde... Was mache ich hier noch falsch? Danke!

Kältekreis.png

3 ANTWORTEN 3

Hallo Barappa83,

wenn du eine NC-Box hast, ist es normal, dass nur die Primärpumpe läuft. Die Temperaturübertragung erfolgt in der NC-Box und wird dem Heiz-/Kühlkreis nach der Wärmepumpe zugefügt. Somit bekommt der Sekundär-Vorlauftemperatursensor nicht mit, welche Temperatur gerade im Kreislauf vorliegt. Bei einer NC-Box mit Mischer wird die Temperatur jedoch über den Vorlaufsensor des Mischers erfasst. Betätige an deiner Anlage einmal für ca. 4 Sek. die "?"-Taste um in die Anlagenübersicht zu gelangen. Anschließend postest du davon bitte einmal von jeder Seite ein Bild unter deinen nächsten Kommentar.

Einfügen kannst du das Bild, wenn der Kommentar nachträglich bearbeitet wird.

Viele Grüße
Flo

Dann versuch ich mal die Bilder einzufügenIMG_20200812_114916.jpgIMG_20200812_114924.jpg

Die aktuelle Vorlauftemperatur des Kühlbetriebs wird dir in der Spalte angezeigt, wo ganz oben kein Symbol ist. Im jetzigen Beispiel sind es 25°C.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren