Hallo zusammen,
 
ich besitze die Vitocal 222-A (AWOT-E-AC 221.A09) mit dem zusätzlichen Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-W SVWA 200L. Kann ich hier den Pufferspeicher für die Kühlfunktion nutzen wenn ein Taupunktschalter in das System integriert wird? Oder müssen hier zwei Umschaltventile verbaut werden, um den Pufferspeicher zu umgehen? Falls ja, warum? 
 
Vielen Dank für die Hilfe!
1 ANTWORT 1

Hallo MarcelLoxone,

 

wir geben bei dieser Konstellation vor, dass der Pufferspeicher durch zwei 3-Wegeventile umfahren wird und ein Feuchteanbauschalter installiert werden muss. Die Rohrleitung bis zum Anbauschalter muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Hintergrund ist, dass es ansonsten zu einem Schwitzen des Speichers und somit einem Korrodieren kommen kann.

 

Viele Grüße
Flo