Hallo zusammen,
wir haben ein paar Fragen zur Nachrüstung der Kühlfunktion bei der Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10:
Mein Setting:
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Dennis
Hallo Denis!
- Welche Komponenten (mit Nummern) benötige ich denn? (Taupunktsensor, Frostschutzwächter,…)
Du brauchst einen Taupunktsensor aber keine Frostschutzwächter. Das Kühlwasser kann minimal mit 7°C bis 10°C gefahren werden - ohne Kühlpuffer eher mit 18°C bis 20°D. Die WP sorgt bei richtiger Einstellung der minimale VLT. das alles richtig läuft.
Gewöhnlich schlägt der Taupunksensor auch deutlich früher an.
- Muss man zwingend den Hybridspeicher umfahren?
Man muss nicht zwingend einen Hybridspeicher umfahren. Es gibt Hybridspeicher die für Kühlen geeignet sind. Leider gilt das nicht für deinen Hybridspeicher, der mit PU-Hartschaum gedämmt ist und daher diffusionsoffen. Dadurch würde sich die Dämmung im Kühlbetrieb mit Wasser voll saugen und schließlich versagen und schimmeln oder schlimmeres.
Daher muss dein Speicher zwingend umfahren werde
.
- Wo müssen die Komponenten verbaut werden
Der Taupunktsensor oder Feuchteanbauschalter muss an einer für die Lufttemperatur und -feuchtigkeit in den Räumen repräsentativen Stelle an einem Heizjreisverteiler installiert und richtig eingestestellt werden. Sonst kann er seine Funktion des Bauteilschutz nicht ausreichend erfüllen.
Gruß Gwyn