Hallo Viessmann Team,
ich habe eine Frage zur Kühlfunktion meiner Wärmepumpe Vitocal 200-A.
die Wärmepumpe wure 2014 von der Firma Hirth in Talheim bei mir eingebaut.
Zu dem Thema habe ich auch schon bei Firma Hirth angefragt, aber diese verweist mich an sie.
Meine Kofiguration:
Wärmepumpe Vitocal 200-A (Herstell-Nummer 7501478401014101) in Verbindung mit der Lüftung Vitovent 300-F
Damit die Kühlfunktion auch über den Wärmetausche in der Lüftung funktioniert
wurde auch ein zusätzlicher Pufferspeicher Vitocell 100-E eingebaut.
Die Heizung wurde im November 2014 erst gänzlich fertiggestellt, daher wurde die Kühlfunktion
der Anlage nicht getestet.
Jetzt wollte ich kürtlich, als es die Aussentemperaturen zuliessen, die Kühlfunktion testen
und habe den Haken für "Aktive Kühlfunktion" im Menü der Vitotronic 200 angewählt.
(Programm Heizen , Kühle, Warmwasser) war ausgewählt.
Aussentempertur zu diesem Zeitpunkt 27 Grad. Innentemperatur laut Anzeige 22 Grad
eingestellte Solltemperatur waren 18 Grad.
Es hat sich aber nichts getan. Die Wärmepumpe ist nicht angelaufen und an der Vorlauftemperatur
hat sich auch nichts geändert.
Laut Betriebstagebuch der Anlage war die Kühlfunktion auch bisher nicht aktiv.
Können sie mir sagen, wie ich die Kühlfunktion der Wärmepumpe zu Laufen bekomme?
MfG
Thomas Willuhn
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas,
im Normalfall läuft die Kühlung nicht auf die Lüftung, sondern lediglich auf den oder die Heizkreise.
Wenn es wirklich so gebaut ist, wie du es beschreibst mit Kühlpuffer, dann handelt es sich wohl um kein Standardschema.
Wurde das bei dir verbaute Sonderschema durch uns freigegeben?
Wenn ja, benötige ich die Schemen-ID.
In jedem Fall sollte die Kühlung mal durch deinen Heizungsfachbetrieb auf die Parametrierung und Sicherheitseinrichtungen zum Gebäudeschutz hin überprüft werden.
Bei Fragen kann sich dein Fachbetrieb gerne direkt bei unseren Kollegen im Technischen Dienst melden.
Beste Grüße °be
Hallo Thomas,
im Normalfall läuft die Kühlung nicht auf die Lüftung, sondern lediglich auf den oder die Heizkreise.
Wenn es wirklich so gebaut ist, wie du es beschreibst mit Kühlpuffer, dann handelt es sich wohl um kein Standardschema.
Wurde das bei dir verbaute Sonderschema durch uns freigegeben?
Wenn ja, benötige ich die Schemen-ID.
In jedem Fall sollte die Kühlung mal durch deinen Heizungsfachbetrieb auf die Parametrierung und Sicherheitseinrichtungen zum Gebäudeschutz hin überprüft werden.
Bei Fragen kann sich dein Fachbetrieb gerne direkt bei unseren Kollegen im Technischen Dienst melden.
Beste Grüße °be
Moin @CustomerCareBen,
bevor ich einen eigenen Thread öffne, stelle ich meine Frage hier:
Was benötige ich für Komponenten, um die Kühlfunktion meiner Vitocal 200-a zu nutzen?
Gibt es hierzu eine Übersicht, oder ein besagtes (Standard-) Schema? Ich benötige grundlegende Informationen und mehr Details aus den üblichen Werbeflyern.
Was muss bei der Infrastruktur beachtet werden? (z.B. Stichwort Kondenswasser)
Im Anhang steht unter dem Punkt „active cooling“ der Hinweis: „... und wenn das erforderliche Zubehör installiert ist ...“ was genau ist hier gemeint?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
idefixm
Hallo Flo,
das Projekt war leider eingeschlafen, da mein Heizungsbauer "nicht um die Ecke" kam.
Ich habe da aber noch eine Frage:
An welcher Stelle im Haus (Keller (Standort Heizung) + 3 Etagen jew. mit FBH) muss der Feuchteanbauschalter installiert werden?
Viele Grüße
idefixm
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |