Kopplung Vitodens 222-F mit Vitocal 262-a Typ T2W-ze

Kann man eine Kopplung Vitodens 222-F mit Vitocal 262-a Typ T2W-ze durchführen, damit die Vitocal 262-a Typ T2W-ze die Vorlauftemperatur generiert und die Vitodens 222-F erst zuschaltet, wenn die Vorlauftemperatur nicht ausreicht?

4 ANTWORTEN 4

Vorlauftemp fürs Heizen oder WW?

 

Wenn möglich für beide sonst für WW.

BWWP für Heizkreisunterstützung ist mir unbekannt.

Für WW bivalent brauchst Du einen Speicher mit 2 Wärmetauschern, einen für die WP, einen für die Gastherme.

Beide sollten einen eigen Tempsensor im Speicher haben. Dann kann die BWWP auf ihren Soll-Wert aufheizen und die Gastherme auf ihren Sollwert, z.B. wenn es noch heißer werden soll oder die BWWP es nicht schaftt oder ausgeschaltet ist.

Danke