Hallo,
wollte mich informieren was die Belastungsklassen der Verdichterstufen ( 1-5 ) genau bedeuten?
Ist hier ersichtlich wie effektiv die Lwp Vitocal 200-S C10 arbeitet?
Bzw. Welche Stromaufnahmen die Einzelnen Klassen haben?
1 sind 334h
2 sind 1298h
3 sind 2852h
4 sind 201h
5 sind 121h
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Servus Christoph
was soll ich einstellen um eine gute belastungsklasse zu erreichen derzeit läuft meine vitocal 200s fast immer auf belastungsklasse 3 mir wäre lieber wen sie auf Balastungsklasse 1 oder 2 läuft ich möchte den Verdichter etwas schonen,
Belastungsklassen
1 / 349 h
2 / 3252 h
3 / 3833 h
4 / 1520 h
5 / 643 h
---------------------------------------------------------------
Du hast mir geschrieben das hat mit den Temperaturspreizung im betrieb des Verdichter je höher die Differenz desto schlechter die Belastungsklasse!
Bilder schicke ich dir vielleicht kannst du was erkennen!
schön größ
Hallo @Rischi
wie mein Kollege weiter oben in der Lösung des ursprünglichen Beitrags bereits geschrieben hat, hängt die Einstufung der Belastungsklasse von der Betriebsweise der Anlage ab. Die Differenz zwischen Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur (Primärtemperatur und Sekundärtemperatur) ist maßgeblich.
Das bedeutet, je höher der Unterschied zwischen der Primär-Quellentemperatur und der Temperatur die du für den Heizbetrieb (Vorlauftemperatur nach Heizkennlinie), bzw. Brauchwasser-Solltemperatur forderst ist, desto schlechter die Betriebsklasse. Bedeutet also: Heizkennlinie und Brauchwasser-Solltemperatur senken soweit möglich.
Beste Grüße, Christoph
Hallo Rischi,
die Wärmepumpe kann anfangen zu takten, wenn die kleinste Stufe der Modulation zu groß ist, um die gesenkte Vorlauftemperatur zu ermöglichen. Es existiert eine interne Vorgabe der minimalen Vorlauftemperatur von 15°C am Verflüssiger-Wärmetauscher. Unterhalb dieser Temperatur kann die Abtauung abgebrochen werden.
Beste Grüße, Christoph
Hallo @Rischi
das werden wir leider über das Forum nicht klären können, weshalb deine Wärmepumpe anfängt zu takten. Ein leichter Taktbetrieb ist auch erstmal kein Problem. Nur, wenn die Wärmepumpe ständig max. 5min läuft, sollte man sich da schonmal Gedanken machen. Ich würde dir empfehlen das einmal von deinem Fachbetrieb innerhalb der nächsten Wartung prüfen zu lassen. Eventuell passt auch der Volumenstrom im Heizkreis nicht, sodass es zu einem Wärmerückstau und dadurch zum Taktbetrieb kommt?
@Michl der DLE schaltet je nach Temperatur-/Zeitdifferenz zum gewünschten Sollwert zu. Also wenn bspw. über einen längeren Zeitraum die gewünschte Solltemperatur nicht erreicht wird, kann der Durchlauferhitzer zugeschaltet werden. Bei einer Temperaturdifferenz von über 10K von Ist zu Soll schaltet er unverzögert zu, unabhängig von der Betriebsart.
Gruß Christoph
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |